เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายthw เบอร์เท่าไร

เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายใช้สาย thw เบอร์เท่าไหร่ครับและมีวิธีการคำนวณยังไงครับไฟ 3 เฟส
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เบรกเกอร์ 100 A (2 Pole)

ระบบ 1 เฟส 2 สาย

1. เดินลอยบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ - ใช้สาย IEC 01 (THW เดิม) ไม่เล็กกว่า 25 sq.mm.
(ห้ามมีส่วนเดินในช่องเดินสาย เกิน 6 m หรือเกินครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด) เช่น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

2. เดินในช่องเดินสาย [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ เกาะผนัง , ฝังผนัง และห้ามมีส่วนใดของช่องเดินสายนี้ฝังดิน
ใช้สาย IEC 01 (THW เดิม) ไม่เล็กกว่า 35 sq.mm.

3. เดินร้อยท่อฝังดิน , ฝังดินโดยตรง ใช้สาย NYY ไม่เล็กกว่า 25 sq.mm. (หรือเพิ่มเป็น 35 sq.mm. กรณีมีส่วนที่ร้อยท่อบนดินเกิน 6 m.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เบรกเกอร์ 100 A (3 Pole)

ระบบ 3 เฟส 4 สาย

1. เดินลอยบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ - ใช้สาย IEC 01 (THW เดิม) ไม่เล็กกว่า 25 sq.mm.
(ห้ามมีส่วนเดินในช่องเดินสาย เกิน 6 m หรือเกินครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด) เช่น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

2. เดินในช่องเดินสาย [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ เกาะผนัง , ฝังผนัง และห้ามมีส่วนใดของช่องเดินสายนี้ฝังดิน
ใช้สาย IEC 01 (THW เดิม) ไม่เล็กกว่า 50 sq.mm.

3. เดินร้อยท่อฝังดิน , ฝังดินโดยตรง ใช้สาย NYY ไม่เล็กกว่า 35 sq.mm. (หรือเพิ่มเป็น 50 sq.mm. กรณีมีส่วนที่ร้อยท่อบนดินเกิน 6 m.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ท่อ HDPE (ท่อดำขลิบส้ม) เป็นท่อสำหรับใช้ร้อยสายฝังดินเท่านั้น ห้ามเอามาใช้เหนือดิน เพราะมีคุณสมบัติลามไฟ
- ราง wireway ต้องเดินในที่เปิดโล่ง สามารถเข้าถึงได้ตลอดแนว ห้ามเดินบนฝ้าเพดาน พื้นที่หน้าตัดสายไฟ (ตัวนำรวมฉนวน) ต้องไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดราง wireway (ให้ 80% เป็นอากาศ เพื่อระบายความร้อน)
- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟบนดิน ใช้ท่อสำหรับงานไฟฟ้า (ท่อเหลือง) ห้ามใช้ท่อประปา (ท่อฟ้า)
- ที่ปลายสายทั้งสองฝั่ง ให้ใช้เทปพันสายสีแดง พัน 1 ข้อ สำหรับ L1 , พัน 2 ข้อ สำหรับ L2 , พัน 3 ข้อ สำหรับ L3 , N ปล่อยว่างไว้
- สาย XLPE (CV,FD) ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะดัดโค้งยาก และเมื่อเดินในอาคาร ต้องเดินในท่อ (ไม่คุ้ม เพราะนำกระแสได้ดีกว่า IEC01 แค่นิดเดียว)
- สาย NYY ต้องสกรีน NYY แรงดัน 450/750 V เท่านั้น
หากไปเจอ IEC 10 (NYY) แรงดัน 300/500 V มันไม่ใช่ NYY แต่เป็น IEC10 (ตาม มอก.11-2553) สายนี้ห้ามร้อยท่อฝังดิน,ฝังดินโดยตรง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้