เบรกเกอร์มีเสียงจี่ เวลาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น

ผมติดเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ครับ และพบปัญหาในอีก 3 วันต่อมา (น่าจะเป็นตั้งแต่วันแรก เพราะไม่ได้มาสังเกตเสียงที่เบรกเกอร์ตั้งแต่วันแรก)
ขนาด 4,500 w
คู่มือเครื่อง กำหนดให้ใช้สายเบอร์4 เบรกเกอร์ 30A

1.สายไฟเบอร์ 4 เดินจากเบรกเกอร์ 32A ไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นเลย ไม่มีจุดต่อใดๆระหว่างทาง
2.ขันทุกจุดแน่น
3.ปรับอุณหภูมิเบาสุด 30° ถึง 49° มีเสียงจี่ที่เบรกเกอร์
4.ปรับที่อุณหภูมิ 50° ถึง 60° (สูงสุด) ไม่มีเสียงจี่ที่เบรกเกอร์
5.เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวใหม่ ไม่หาย
6.สลับช่องเบรกเกอร์ที่ตู้คอนซูมเมอร์ ไม่หาย
7.ใช้งานเครื่องได้ปกติ ส่วนเบรกเกอร์อุ่นนิดหน่อย

สอบถามผู้รู้ครับ แบบนี้มีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง
และถ้าเคลมเครื่องใหม่ไม่ได้ ใช้ไปจะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ อันตรายรึป่าว ขอบคุณครับ

สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 7
เสียงจากการตัดกระแสของ ไทรแอ็ก มันตัดกระแสเป็นห้วงๆ เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำร้อน

แต่ถ้าเร่ง ให้ร้อนสุด จะไม่มีเสียงเพราะกระแสไหลเต็มคลื่นซายเวฟ ๕๐ ไซเกิล ไม่มีฮาโมนิก

ปัญหาอยู่ที่ แผ่นวงจรราคาถูก ขับ ไทรแอ็ก

ด้วยวงจร RC ธรรมดาๆและไดแอ็ก ตัดกระแสเป็นห้วงๆ เกิดสัญญาณ ฮาโมนิกมากมาย ทำให้มีเสียงดัง

ถ้าแผ่นวงจร คุณภาพจะเป็นแบบ trailing edge trigger หยุดกระแสดีกว่าไม่มี ฮาโมนิก จึงจะไม่มีเสียงดังนะ