ความคิดเห็นที่ 1
1.ไม่ได้จ้ะ
สายไฟขนาด 2.5 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 16 A
สายไฟขนาด 4 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 20 A
สายไฟขนาด 6 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 32 A
เช่น สายไฟขนาด 4 mm^2 ชนิด THW เดินในท่อร้อยสายไฟ จะทนกระแสได้สูงสุด 23 A ถ้าเกิดวันหนึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหาหรืออะไรก็แร้วแต่ที่ทำให้ดีงกระแสไฟ 30 A(เกิน 23 A) สายไฟจะทนไม่ไหวและไหม้ แต่เบรกเกอร์ไม่ตัดเพราะกระแสยังไม่ถึง 32 A ที่ผ่านมา 2 ปียังไม่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าต่อไปจะไม่เกิดปัญหาจึงควรต้องลดขนาดเบรกเกอร์หรือเพิ่มขนาดสายไฟ
2.แอร์ขนาด 24000 BTU จะมีขนาดโหลด 2.8 KVA --> กระแส i = 2800/220 = 12.7 A
ควรใช้สายไฟขนาด 4 sq.mm. คู่กับ เบรคเกอร์ 20 แอมป์ ถูกต้องแร้วจ้า

3.ไม่ถูกจ้า
ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว สาย L สีน้ำตาล, N สีฟ้า, G สีเขียวจ้า
สายไฟขนาด 2.5 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 16 A
สายไฟขนาด 4 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 20 A
สายไฟขนาด 6 mm^2 ใช้เบรกเกอร์ขนาด 32 A

2.แอร์ขนาด 24000 BTU จะมีขนาดโหลด 2.8 KVA --> กระแส i = 2800/220 = 12.7 A
ควรใช้สายไฟขนาด 4 sq.mm. คู่กับ เบรคเกอร์ 20 แอมป์ ถูกต้องแร้วจ้า

3.ไม่ถูกจ้า
ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว สาย L สีน้ำตาล, N สีฟ้า, G สีเขียวจ้า