เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 w. / มีเบรคเกอร์ ELCB 25A อยู่แล้ว / ควรใช้สายไฟขนาดกี่ mm. ครับ
เพราะเท่าที่หาข้อมูลมา 3500 w. ควรใช้สายขนาด 4.0 mm. แต่สายขนาดนี้รับกระแสได้สูงสุด 27A
แต่เบรคเกอร์ที่มีอยู่แล้ว HACO มีขนาด ELCB 25A
หน้าตาแบบนี้ครับ แต่รูปนี้เป็นรูปแทน 32A แต่ที่ผมมีอยู่คือ 25A
เลยถามเพื่อความแน่ใจครับ
เพราะเท่าที่หาข้อมูลความสัมพันธ์ คือ เครื่อง 3500 w. ควรใช้สาย 4.0 และควรใช้เบรคเกอร์ 20A
แต่เบรคเกอร์ ELCB ผมมัน 25A สูงกว่าที่ทั่วไปแนะนำ 5A จะใช้ได้หรือไม่ครับ หรือควรไปซื้อแค่ตัว 20A เท่านั้น
ขอบคุณครับ