ติดเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้สายไฟขนาดไหน

เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3500 วัตต์
ในคู่มือเขียนไว้ว่า
"ใช้สายคู่หุ้มฉนวน มีขนาดพื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย 4 ตร.มิลลิเมตร"
ช่างที่มาติดจะใช้สาย 2×1 sq.mm ผมจึงแย้งว่าไม่น่าจะใช้ได้
ที่ถูกต้องเป็นเช่นไรครับ และขนาดของสายกราวด์และขนาดของเบรกเกอร์ที่เหมาะสมครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 37
กำลังหาข้อมูลจะติดเครื่องทำน้ำอุ่น มาเจอกระทู้นี้พอดี ได้ความรู้เยอะเลยครับ แล้วก็รู้ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ตอนแรกพยายามหาเองเผื่อว่าติดตั้งเองได้หรือไม่ก็จ้างคนรู้จักมาติดให้ ตอนนี้เปลี่ยนใจละ เพราะซื้อ englefield ในลาซาด้าเพิ่มเงินอีกนิด มีช่างมาติดตั้งให้แบบเสร็จสรรพ ซึ่งรีวิวส่วนใหญ่ก็บอกว่าติดเรียบร้อยมืออาชีพเลย