ขนาด CB ป้องกันมอเตอร์

กระทู้คำถาม
มี ช่างท่านหนึ่งถามมา ก็อยากรู้ว่าคำตอบของผมตอบไปถูกต้องไหม ( ตอบว่าความเหมาะสม )

ขนาด CB 3P 15 AT 100AF  IC 32 KA  ควบคุมมอเตอร์  ผู้ออกแบบเขามาแบบนั้น

แล้วเกิดคำถาม ว่า สมมุติว่า มอเตอร์ ตัวนี้ คำนวณ ลัดวงจร ได้ ไม่เกิน 6 KA  ช่างท่านว่าทำไมต้องใช้ เมน เป็น MCCB  มันแพง ใช้ Miniature CB ก็ได้

ก็มันทนค่า IC 10 KA มีขายแล้ว ถูกกว่า (แล้วก็ทำเสียงหัวเราะ หุหุ)

อืม ในที่สุดผมก็โดนจนได้

# เป็นข้อมูลเพื่อ วิศวกรท่านใดจะโดน นายช่างทำงานนาน  ถาม 555+
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ตามความเข้าใจของผม ก็น่าจะใช้ได้เช่นกัน

แต่บางทีคนที่ Design เขาอาจมองระยะยาวกว่านั้น ที่เลือกใช้ MCCB 32KA เพราะสมมติถ้าเกิดการลัดวงจรที่ตัวมอเตอร์ครั้งแรก
แล้วครั้งต่อไป Breaker อาจทนได้แค่ 16KA ถ้า Breaker ตัวนั้น ICS = 50%xICU

การคำนวณบางอย่างต้องคิดเผื่ออนาคตไว้ด้วยครับ ไม่ใช่คิดจะออกแบบให้พอดีเป๊ะๆ ถึงแม้มันจะช่วยลดต้นทุนบ้างก็ตาม