รบกวนช่างไฟช่วยแนะนำหน่อยครับ



คือพอดีเซฟทีคัทที่บ้านหลังจากใช้มาปีกว่าเริ่มตัดบ่อยจนในที่สุดก้ทริปจนใช้ไม่ได้ ต้องต่อตรงไว้ หลังจากไล่หาจุดรั่วเอง จนพบจุดสงสัยคือไฟรั้วหน้าบ้าน ที่เดินสายใต้ดิน มีท่อโผล่มองเห้น แต่จากการปิดสวิตซ์ไฟแล้ว เซฟทีคัทยังทริปอยู่ดี เลยคิดว่าน่าจะมีการรั่วลงดินของสายนิวตรอลแทน  เลยทดสอบโดยการตัดสายนิวตรอน  ตรงสวิตซ์หมายเลข 1 วึ่งหลังจากตัดแล้ว saft-T cut ใช้ได้เป็นปกติทันที ไม่มีการทริปอีกเลย

ก็เลยยิ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นการรั่วของสายนิวตรอน ของสายไฟที่ฝังใต้ตินไปรั้วหน้าบ้านจริงๆ (พอดียังไม่ได้ทำการรื้อตรงตำแหน่งที่สงสัย)

จากนั้นมีปลั๊กไฟที่อยู่ล่างสวิตซ์ซึ่งคิดว่าน่าจะต่อดังรูป คือใช้นิวตรอนร่วมกัน

ที่สงสันคือ ทำไมเวลาเอาพัดลมไปเสียบปลั๊ก แล้ว เซฟทีคัทก็จะทริปทุกครั้ง  แบบนี้ข้อสงสัยที่ว่าจุดรั่วอยู่ตรงตำแหน่งสายไฟใต้ดินยังเป้นไปได้ไหมครับ หากปลั๊กไฟที่เสียบพัดลมนั่นใช้สายนิวตรอนร่วมกันแม้เราจะตัดที่ตำแหน่งที่ 1 แล้ว

พอดีผมไม่ได้เป็นช่างไฟอ่ะครับ แต่พยายามลองไล่เอาเอง
ขอบพระคุณมากครับ