ที่บ้านมีไฟ 3 เฟส ช่างไฟต่อน้ำอุ่นโดยใช้นิวตรอลแทนสายกราวด์ ปลอดภัย 100% ไหมครับ?

ที่บ้านเป็นโรงงาน มีไฟ 3 เฟส ช่างไฟทำการแบ่งโหลดระหว่างไฟบ้าน และไฟโรงงานให้ ทีนี้พอให้เค้าติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วย เค้ากลับบอกว่าของเราไม่ต้องต่อสายกราวด์สีเขียวไปลงดินต่างหาก เพราะที่ตู้หลักมีการต่อแท่งกราวด์อยู่แล้ว ระบบไฟ 3 เฟสมีการบังคับให้ต่อนิวตรอลลงแท่งกราวด์ด้วย เค้าบอกว่าถ้ารั่วมันก็ลงดินเหมือนกัน ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่ากับการมีสายกราวด์เฉพาะตัว และต่อเป็นเอกเทศสำหรับเครื่องน้ำอุ่นเลยครับ ใครทราบว่าช่างคนนี้มั่วหรือเล่นอันตรายมั้ยช่วยบอกหน่อยครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 15
ห้ามพ่วง N-G ที่ฝั่งโหลดนะครับ การไฟฟ้า ให้พ่วง N-G ที่ตู้เมนเท่านั้น !!

ฉะนั้นบอกช่างว่า N กับ G ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะต่อถึงกันที่ตู้เมน แต่ต่อที่โหลดต้องแยกกัน มิเช่นนั้นถ้ามีกรณีที่ไฟรั่วจริงๆ ELCB อาจทำงานผิดพลาดได้นะครับ

เพิ่มเติม : จากที่อ่านดีๆแล้ว จขกท ไม่เคลียร์ 1 ประเด็นคือ สรุปช่างเขาดึงสาย G มาจากตู้เมนด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าดึงมาจาก Bar Ground ที่ตู้เมน อันนี้ปลอดภัยและยังถูกต้องอยุ่ครับ   แต่ผมแนะนำถ้าแถวห้องน้ำมีดิน เสียเงินให้ช่างตอกแท่งกราวน์ดึงสายใหม่ดีกว่าครับ เอาแบบที่มองเห็นได้ง่ายๆ จะอุ่นใจกว่าครับเพราะเรามองเห็นได้ และไม่มั่วครับ