คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 15
ห้ามพ่วง N-G ที่ฝั่งโหลดนะครับ การไฟฟ้า ให้พ่วง N-G ที่ตู้เมนเท่านั้น !!
ฉะนั้นบอกช่างว่า N กับ G ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะต่อถึงกันที่ตู้เมน แต่ต่อที่โหลดต้องแยกกัน มิเช่นนั้นถ้ามีกรณีที่ไฟรั่วจริงๆ ELCB อาจทำงานผิดพลาดได้นะครับ
เพิ่มเติม : จากที่อ่านดีๆแล้ว จขกท ไม่เคลียร์ 1 ประเด็นคือ สรุปช่างเขาดึงสาย G มาจากตู้เมนด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าดึงมาจาก Bar Ground ที่ตู้เมน อันนี้ปลอดภัยและยังถูกต้องอยุ่ครับ แต่ผมแนะนำถ้าแถวห้องน้ำมีดิน เสียเงินให้ช่างตอกแท่งกราวน์ดึงสายใหม่ดีกว่าครับ เอาแบบที่มองเห็นได้ง่ายๆ จะอุ่นใจกว่าครับเพราะเรามองเห็นได้ และไม่มั่วครับ
ฉะนั้นบอกช่างว่า N กับ G ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะต่อถึงกันที่ตู้เมน แต่ต่อที่โหลดต้องแยกกัน มิเช่นนั้นถ้ามีกรณีที่ไฟรั่วจริงๆ ELCB อาจทำงานผิดพลาดได้นะครับ
เพิ่มเติม : จากที่อ่านดีๆแล้ว จขกท ไม่เคลียร์ 1 ประเด็นคือ สรุปช่างเขาดึงสาย G มาจากตู้เมนด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าดึงมาจาก Bar Ground ที่ตู้เมน อันนี้ปลอดภัยและยังถูกต้องอยุ่ครับ แต่ผมแนะนำถ้าแถวห้องน้ำมีดิน เสียเงินให้ช่างตอกแท่งกราวน์ดึงสายใหม่ดีกว่าครับ เอาแบบที่มองเห็นได้ง่ายๆ จะอุ่นใจกว่าครับเพราะเรามองเห็นได้ และไม่มั่วครับ
แสดงความคิดเห็น
ที่บ้านมีไฟ 3 เฟส ช่างไฟต่อน้ำอุ่นโดยใช้นิวตรอลแทนสายกราวด์ ปลอดภัย 100% ไหมครับ?