เบรกเกอร์ไหม้ ใช้ไฟเกิน

แก้ไขได้แล้ว ช่าง ให้เปลี่ยน เป็นตัว 63แอมป์ จะดีกว่า เราเป็นอยู่สองที่
เลยลงไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ เนื่องจากเครื่องจักร กินกระแสสูง ใช้เบรกเกอร์ ตัวที่ทนกระแสสูงเท่าตัวขึ้นไปจะดี



สรุปที่เราทำเอาพัดลมมาใส่เป็นการแก้ปลายเหตุ
พอดีมีคนแนะนำมาแล้ว จากช่องทางอื่น
ให้ใช้สายใหญ่กว่าเดิม เพื่อต่อทนกระแส เครื่องจักร
อย่าทำตามอย่าทำตาม
เผื่อมีคนทำอะไรแปลกๆแบบเรา
เพี้ยนเพลีย

แชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์ พอดีเราไปแก้ให้โรงงานแห่งหนึ่งเขาใช้ไฟเยอะ เผื่อบ้านใครมีปัญหาไฟฟ้าบ่อยๆ ระวังอาจจะไหม้ทั้งหลังได้
คนรับเหมามาเดินสาย ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ เขาเอาสายนิวตรอนกับ line ที่เป็น main หลัก มาวิ่งคู่กัน  เวลาช็อตทีไปหมดเลย และเอาสายย่อยๆ มาวิ่ง คู่พันกับ main หลัก ไหม้หมดเลยทีนี้ ข้างนอกก็เสีย เสียยันฝั่งของการไฟฟ้า และบ้านอีกหลัง

แทนที่จะต่อสาย main แยก ซ้ายขวา
ฝังนิวตรอนก็ฝัง นิวตรอน LINE ก็อยู่ฝั่ง line





ดูคนทำเขาเอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ไหม้หมด

เราเข้าไปแก้ไข เอาชุดสาย LINE ลงมาข้างล่างให้หมด และฝั่งขวาจะเป็น Line เหมือนกัน  ฝั่งซ้ายและบนเป็นชุดไฟฝั่งนิวตรอน  ไม่ต้องมาวิ่งตีคู่กัน จะได้ไม่ไหม้  


ที่นี้มันร้อนในสาย เพราะว่า ใช้ไฟเยอะเกิน เหตุการณ์นี้บ่อยมาก บางทีเบรกเกอร์ก็ดีดตัดเองเนื่องจากสายข้างในร้อนมาก จับใส่พัดลมระบายความร้อนด้วยเลยจบปัญหา

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่