ลองซ่อม daikin inverter ftkd15gv2s รุ่นเก่า 14 ปีที่แล้ว อาการ L5 และ U4

แอร์เครื่องนี้ daikin ftkd15gv2s r22 ไม่ค่อยได้เปิด นานๆ จะใช้สักที แต่ปกติจะเอาสะพานไฟลงไว้ แต่ตอนนี้อยากจะใช้ห้องเลยมาเปิด ผลปรากฎว่า มีแต่ลมออกมา พอเช็คโค๊ด ปรากฎว่า เป็น L5  ในรายละเอียด บอก com มีปัญหา com ไม่สตาร์ท  pcb เสีย

ก็เลยศึกษาในทาง online พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ แผงภาคจ่ายไฟพัง และพัดลมจะไม่หมุน (สตาร์ทหมุนปุ๊ป แล้วตัดเลย) ซึ่งก็ออกมาดูนอกบ้าน ก็เป็นดังว่า พัดลมสตาร์ทไม่เกิน 3 วินาที แล้วตัดทันที

จึงลงมือหาอะไหล่จาก online ผลปรากฎว่าเอาเรื่องเหมือนกันราคา ภาคจ่ายไฟ แต่บัญเอิญดันไปเจอในเวป online และเป็นของจีน ปรากฎว่ารูปร่างลักษณะและ หมายเลขของชิ้นส่วนตรงกันจึงลองสั่ง เพราะรอได้ แอร์ห้องนี้ไม่ได้ใช้ 


เปรียบเทียบ ซ้ายเก่า มีรอยสนิม ขวาใหม่ สั่งจากจีน สังเกตแถวขวาบนจะมีหมายเลขอะไหล่อยู่

ของที่มาเหมือนกันอย่างกับแกะเลยครับ ราคาถูกกว่ากันมากกว่าครึ่งหนึ่ง (914บาท) และ ทั้งเลขที่ตอกที่ตัวสินค้าและตัวที่สั่งซื้อตัวเดียว (spm22020) 

ก็จัดการลองเปลี่ยนใส่ดู ขั้นตอนก็ไม่อะไรเลย ไขน๊อตเปิดฝาบน และเปิดฝาครอบแผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์ ก็เจอแผงภาคจ่ายไฟ ซึ่งตัวที่จะเปลี่ยนอยู่ใต้แผงซีอีกทีหนึ่งก็จัดการไขออกมาทาซิลิโคนระบายความร้อนด้วยและแปะกับ ผลสรุปพัดลมทำงานและแอร์ทำงานเป็นปกติ


แผง (914 บาท โปรส่งฟรี) และซิลิโคนทาระบายความร้อน (120 บาท)


ซิลิโคนจริงๆใช้นิดเดียว แต่ก็ไม่รู้จะเหลือไว้ทำไม ก็เลยบีบหมดแล้วปาดๆ และก็เอาแผงใหม่วาง แล้วขันน๊อต ซิลิโคนจำเป็นมากครับ สำหรับการถ่ายเทความร้อนออกจากบอร์ดไปที่อลูมิเนียมระบายความร้อน


รออยู่นาน กว่าพัดลมจะหมุน ตอนแรกใจไม่ดี 


ภาคจ่ายไฟจะอยู่ใต้แผงตัวนี้ ถอดสายขันสกรูออก ยกแผงบนออก ก็เจอแผงล่าง เอาปากแบนดันๆ แงะแผงล่างหน่อย เพราะซิลิโคนมันจะหนืด ก็จะเอาแผงล่างออกมาได้

สภาพตอนเปิดมา

แต่หลังจากซ่อมเสร็จเดินระบบแล้วใช้ได้ปรากฎว่า อยู่ก็ดับ แล้วสักพักก็ติดใหม่ เช็ค code ขึ้น u4 บอกว่า ไฟฟ้าลัดวงจรในการเดินสายสำหรับส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายใน-ภายนอก หรือภายนอก-ภายนอกอาคาร (F1/F2) หรือการเดินสายไม่ถูกต้อง
แหล่งจ่ายไฟของเครื่องภายนอกอาคารอยู่ในสถานะ OFF ที่อยู่ของระบบไม่ตรงกัน
PCB ของเครื่องภายใน/ภายนอกอาคารมีความบกพร่อง

ตอนแรกคิดว่า เป็นปัญหาของแผนภาคจ่ายไฟที่เปลี่ยนไป หรือเปล่า แต่พอลองดูเท่าที่ดูได้และคิดว่าแอร์ทำงานปกติ ไม่น่าจะใช่สาเหตุจากแผงที่เพิ่งเปลี่ยนไป  หาข้อมูลจากเน็ตก็พบว่า หากแอร์ทำงาน ปกติ ให้ดูสายสัญญาณที่จะสื่อสาร ภายในและภายนอกของแอร์ ให้ดูว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหม หากสมบูรณ์ ก็ให้ ตัดหัวสายและขูดทองแดงและขันกลับเข้าที่เดิม ทั้งภายในและภายนอก 



แผงอินเวอร์เตอร์ทำงานปกติ ดูได้จากไฟ led สีเขียวด้านซ้ายกระพริบ ตลอดเวลา ไม่ดับหรือติดค้าง เวลาเราปล่อยไฟเข้าไป
สายสัญญาณวื่อสาร ระหว่างภายในและภายนอก คือ หมายเลย 3 ผมขันออกมาตัดปลายสายทิ้ง และปอกทองแดงและขูดทองแดง และขันกลับเข้าที่เดิม ทั้งที่ คอยร้อนและคอยล์เย็น ผลปรากฎว่าตอนนี้อาการดังกล่าวหายไป 

ใช้มาประมาณสัปดาห์ยังไม่เจอปัญหาแต่ประการใด

หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ใช้แอร์รุ่นเก่านะครับ

สำคัญมาก **** ก่อนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องตัดไฟก่อนทุกครั้ง นะครับ ****