โดย คนปากช่อง
แอร์ไดกิ้น inverter เป็นที่รู้จักดีของผู้ใช้ทั่วไป จุดเด่นของมันคือ กินไฟน้อย ความเย็นคงที่สม่ำเสมอ ไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น เหมือนแอร์ระบบธรรมดาทั่วไป ตอนนี้แอร์ระบบ inverter เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น แอร์แทบทุกยี่ห้อหันมาทำแอร์ inverter กันหมด
อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากของแอร์ ไดกิ้น inverter คือตัว motorized valve ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆอยู่ใน คอล์ยร้อน มันทำหน้าที่เปิดปิดลิ้นน้ำยาตามรอบการทำงานของแอร์ ถ้าแอร์เดินรอบต่ำมันก็เปิดลิ้นน้ำยาน้อย แอร์เดินรอบสูงเพื่อทำความเย็นมาก มันก็เปิดลิ้นน้ำยามาก การเปิดปิดลิ้นน้ำยาตามรอบการทำงาน ทำให้แอร์ทำความเย็นได้เหมาะสม และประหยัดไฟมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ของเจ้า motorized valve ก็คือเมื่อใช้งานไปสัก 4-5 ปี มันจะมีสนิมเกาะ พอสนิมมากๆเข้า มันจะทำให้แผงวงจร inverter (control board) ที่อยู่ในคอล์ยร้อนพัง และคุณต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ในราคา 3500 บาท
วิธีแก้ไขก็คือคุณต้องเปลี่ยน motorized valve ทุกๆ 4-5 ปี โดยอาจถอดมาตรวจดูสภาพทุกปี ถ้าเห็นว่าสนิมชักเยอะก็ซื้อมาเปลี่ยน ในราคาแค่ 250 บาทเท่านั้น แต่ถ้ารอจนมันเสีย มันจะทำให้ board 3500 บาทพังตามไปด้วย วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยน motorized valve ง่ายๆได้ด้วยตัวเอง และแถมวิธีถอดเปลี่ยน มอเตอร์พัดลมของคอล์ยร้อนด้วย ตามมาดูกันเลย
นี่เป็นรูปของ motorized valve ตัวเก่าอยู่ในแอร์ที่ซื้อมาตั้งแต่ 11 สค 49 จนถึงวันนี้ 28 มิย 57 ใช้มาเกือบ 8 ปีแล้ว ยังไม่เสีย แอร์ยังทำงานได้ดี แต่สนิมชักเยอะแล้ว ถึงเวลาต้องเปลี่ยน
จากภาพข้างบน จะเห็นภายในของ motorized valve ที่โดนความชื้นจนเป็นสนิมเยอะแล้ว และจะเห็นว่ามีคราบสีขาวๆเคลือบด้านในอยู่
เจ้าคราบตัวนี้คือ ซิลิโคนใส กันน้ำ ที่ผมทาไว้ตอนวาล์วตัวนี้อายุ 4 ปี ซิลิโคนช่วยป้องกันความชื้นมาเกาะ มันเลยเป็นสนิมช้า ยืดอายุจาก 4-5ปี เป็น 8 ปี
นี่เป็นวิธีง่ายๆที่ช่างไดกิ้นแนะนำมา
**** DIY ซ่อมบำรุงแอร์ ไดกิ้น inverter ง่ายๆ ทำได้เอง ****
แอร์ไดกิ้น inverter เป็นที่รู้จักดีของผู้ใช้ทั่วไป จุดเด่นของมันคือ กินไฟน้อย ความเย็นคงที่สม่ำเสมอ ไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น เหมือนแอร์ระบบธรรมดาทั่วไป ตอนนี้แอร์ระบบ inverter เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น แอร์แทบทุกยี่ห้อหันมาทำแอร์ inverter กันหมด
อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากของแอร์ ไดกิ้น inverter คือตัว motorized valve ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆอยู่ใน คอล์ยร้อน มันทำหน้าที่เปิดปิดลิ้นน้ำยาตามรอบการทำงานของแอร์ ถ้าแอร์เดินรอบต่ำมันก็เปิดลิ้นน้ำยาน้อย แอร์เดินรอบสูงเพื่อทำความเย็นมาก มันก็เปิดลิ้นน้ำยามาก การเปิดปิดลิ้นน้ำยาตามรอบการทำงาน ทำให้แอร์ทำความเย็นได้เหมาะสม และประหยัดไฟมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ของเจ้า motorized valve ก็คือเมื่อใช้งานไปสัก 4-5 ปี มันจะมีสนิมเกาะ พอสนิมมากๆเข้า มันจะทำให้แผงวงจร inverter (control board) ที่อยู่ในคอล์ยร้อนพัง และคุณต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ในราคา 3500 บาท
วิธีแก้ไขก็คือคุณต้องเปลี่ยน motorized valve ทุกๆ 4-5 ปี โดยอาจถอดมาตรวจดูสภาพทุกปี ถ้าเห็นว่าสนิมชักเยอะก็ซื้อมาเปลี่ยน ในราคาแค่ 250 บาทเท่านั้น แต่ถ้ารอจนมันเสีย มันจะทำให้ board 3500 บาทพังตามไปด้วย วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยน motorized valve ง่ายๆได้ด้วยตัวเอง และแถมวิธีถอดเปลี่ยน มอเตอร์พัดลมของคอล์ยร้อนด้วย ตามมาดูกันเลย
นี่เป็นรูปของ motorized valve ตัวเก่าอยู่ในแอร์ที่ซื้อมาตั้งแต่ 11 สค 49 จนถึงวันนี้ 28 มิย 57 ใช้มาเกือบ 8 ปีแล้ว ยังไม่เสีย แอร์ยังทำงานได้ดี แต่สนิมชักเยอะแล้ว ถึงเวลาต้องเปลี่ยน
จากภาพข้างบน จะเห็นภายในของ motorized valve ที่โดนความชื้นจนเป็นสนิมเยอะแล้ว และจะเห็นว่ามีคราบสีขาวๆเคลือบด้านในอยู่
เจ้าคราบตัวนี้คือ ซิลิโคนใส กันน้ำ ที่ผมทาไว้ตอนวาล์วตัวนี้อายุ 4 ปี ซิลิโคนช่วยป้องกันความชื้นมาเกาะ มันเลยเป็นสนิมช้า ยืดอายุจาก 4-5ปี เป็น 8 ปี
นี่เป็นวิธีง่ายๆที่ช่างไดกิ้นแนะนำมา