คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
เรื่อง fullload ซื้อแอร์ใช้ คงไม่คิดว่า จะให้วิ่ง fullload ตลอดเวลามั่งครับ หากแอร์ ทำความเย็นไปถึง อุณหภูมิถึง 18 องศา แล้ว ก็ไม่การต้องทำอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 18 องศา กำลังแอร์ก็จะเหลือ ขณะเลี้ยงอุณหภูมิ ก็จะทำงาน ไม่ถึง fullload ครับ
ที่สเปคโซนเดียวกัน มันแค่ Inverter จะไปถึง 18 องศา ได้ก่อน
พูดง่ายๆ แอร์ธรรมดา 12000 btu กับ แอร์ธรรมดา 18000 btu ทำงานในห้องเดียวกัน แอร์ 18000 btu ไปถึง 18 องศาได้ก่อน
แอร์ที่สามารถผลิตความเย็นได้ถึง ตั้งค่า 18 องศา แอร์อะไร ห้องก็ อุณหภูมิ 18 องศา เท่ากัน ไม่สนใจเรื่องกระเพื่อม หรือ ความคงเส้นคงวาของอุณหภูมิ มองรวมๆครับ
ความรู้สึกเย็น ส่วนตัว ชอบ แอร์ธรรมดา เย็นฉ่ำกว่า และ ตอนที่รักษาอุณหภูมิ จะไม่วิ่ง full load แอร์ธรรมดา จะรู้สึก หนาวกว่า
SEER คืออะไร คือ ประสิทธิภาพการผลิตความเย็น ต่อ 1 หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
SEER ที่ปรากฏในสลากคืออะไร
SEERของ แอร์ธรรมดา เป็นการทดสอบโดย กฟผ โดย ให้แอร์ทำงานแบบ non stop ซึ่งเป็นการวัดประสทธิภาพของ Fullload
SEER ของ Inverter กฟผ ได้ทดลองโดยการเดินเครื่องที่ halfload ค่าseer ที่ได้คือ ประสิทธิภาพ เมื่อเดินเครื่อง halfload ครับ ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพที่ fullload ค่า seer ของ inverter จะ vary ไม่เสถียร รอบต่างกัน ประสิทธิภาพต่างกัน fullload น่าจะมีประสิทธิแย่กว่าแอร์ธรรมดา ครับ
จะเอาให้ห้องถึง 18 องศา ก็คำนวนขนาดแอร์ ดีๆ คำนวนแบบธรรมดา อาจจะไปไม่ถึง
ทดสอบเล่นๆ แอร์ inverter 9000 btu ทำงานให้เล็กๆ ห้องไม่โดนแดด อากาศเชียงใหม่ แอร์พานา สเปคต่ำ เปิด 17 องศา เปิด auto โหมด เทอร์โมมิเตอร์ไว้ได้ 16 องศา
ที่สเปคโซนเดียวกัน มันแค่ Inverter จะไปถึง 18 องศา ได้ก่อน
พูดง่ายๆ แอร์ธรรมดา 12000 btu กับ แอร์ธรรมดา 18000 btu ทำงานในห้องเดียวกัน แอร์ 18000 btu ไปถึง 18 องศาได้ก่อน
แอร์ที่สามารถผลิตความเย็นได้ถึง ตั้งค่า 18 องศา แอร์อะไร ห้องก็ อุณหภูมิ 18 องศา เท่ากัน ไม่สนใจเรื่องกระเพื่อม หรือ ความคงเส้นคงวาของอุณหภูมิ มองรวมๆครับ
ความรู้สึกเย็น ส่วนตัว ชอบ แอร์ธรรมดา เย็นฉ่ำกว่า และ ตอนที่รักษาอุณหภูมิ จะไม่วิ่ง full load แอร์ธรรมดา จะรู้สึก หนาวกว่า
SEER คืออะไร คือ ประสิทธิภาพการผลิตความเย็น ต่อ 1 หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
SEER ที่ปรากฏในสลากคืออะไร
SEERของ แอร์ธรรมดา เป็นการทดสอบโดย กฟผ โดย ให้แอร์ทำงานแบบ non stop ซึ่งเป็นการวัดประสทธิภาพของ Fullload
SEER ของ Inverter กฟผ ได้ทดลองโดยการเดินเครื่องที่ halfload ค่าseer ที่ได้คือ ประสิทธิภาพ เมื่อเดินเครื่อง halfload ครับ ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพที่ fullload ค่า seer ของ inverter จะ vary ไม่เสถียร รอบต่างกัน ประสิทธิภาพต่างกัน fullload น่าจะมีประสิทธิแย่กว่าแอร์ธรรมดา ครับ
จะเอาให้ห้องถึง 18 องศา ก็คำนวนขนาดแอร์ ดีๆ คำนวนแบบธรรมดา อาจจะไปไม่ถึง
ทดสอบเล่นๆ แอร์ inverter 9000 btu ทำงานให้เล็กๆ ห้องไม่โดนแดด อากาศเชียงใหม่ แอร์พานา สเปคต่ำ เปิด 17 องศา เปิด auto โหมด เทอร์โมมิเตอร์ไว้ได้ 16 องศา
แสดงความคิดเห็น
[2021] แอร์ Inverter VS แอร์ None Inverter แบบไหนเย็นกว่ากัน ในขณะคอมรัน FULL LOAD
รบกวนสอบถาม ช่างแอร์ หรือ ท่านทีมีประสบการณ์ ติดตั้งแอร์ใช้งาน
ผมจะซื้อแอร์ไปติดตั้งในห้องผลิตสินค้า ที่ต้องทำอุณหภูมิให้ภายในห้องเย็นๆ ครับ ประมาณ 18-20 องศา
ในปีนี้ [2021] แอร์ Inverter VS แอร์ None Inverter แบบไหนทำความเย็นได้ดีกว่ากันครับ
ไม่ทราบว่าปัจุบัน Interver หากลดอุณหภูมิรีโมท ต่ำๆ ให้คอมทำงาน FULL LOAD จะเย็นเหมือน NONE INVERTER ไหมครับ
ในที่นี้
- ไม่สนใจเรื่องประหยัดไฟ ถ้าเราตั้งอุณหภูมิ 18 องศาเหมือนกัน ลักษณะใช้งาน (FULL LOAD)
- สนใจเรื่อง SEER
รบกวนแนะนำยี่ห้อกับรุ่นให้ทีครับ