ตู้เย็นซื้อมาใหม่ ไฟรั่วที่จุดที่เป็นเหล็กและหัวน็อตด้านหลัง ปกติไหมครับ

เพิ่งซื้อมาวันนี้ครับ  เอาไขขวงวัดแล้วมีไฟรั่ว 
ถ้าเรามีแคลมป์มิเตอร์อยู่จะวัดยังไงครับว่ารั่วเท่าไร

วิธีแก้ต้องต่อสายดินอย่างเดียวใช่ไหมครับ ที่บ้านมีระบบสายดินอยู่แล้ว

เราจะเอาอะไรต่อกับสายที่แถมมาให้เพื่อเสียบเข้าไปในเต้าเสียบช่องสายดิน
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
แนะนำให้วัดค่าไฟรั่วด้วยอุปกรณ์คลิปแอมป์โดยคล้องที่เส้นสายดิน ปรับย่านกระแสAC ความถี่ต่ำ โดยค่าที่ได้ต้องไม่เกิน 30mA เพราะหากมากกว่า 30mA จะมีผลอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิต แนะนำให้เดินสายดินแยกออกจากจุดปลั๊กไฟก่อนนะครับ โดยต่อสายจากโลหะตู้เย็นสำหรับต่อสายดินจะมีสัญลักษณ์ ต้องตอกลงพื้นดินให้ลึกอย่างน้อย 30 Cm. โดยใช้แท่งทองแดง หากยังพบอาการดังกล่าวอยู่ให้แจ้งทีมศูนย์บริการของแบรนด์ดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบตัวสินค้านะครับ อาจเกิดปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ครับ