ขอคำแนะนำหน่อยครับ ติดตั้งแอร์ใหม่ เป็น Inverter แล้ว Safe-T-Cut ตัด

พอดีว่าติดตั้งแอร์ใหม่เป็นระบบ Inverter 9800 BTU จุดที่ติดตั้ง ไม่มีเคยมีแอร์มาก่อนหน้านี้ ระบบไฟฟ้าที่บ้านไม่มีสายดิน (บ้านเก่า) ขั้นตอนการติดตั้งคือ ต่อสายจาก Outlet ที่กำแพง เข้าเบรคเกอร์แอร์แล้ว + สายกราว (พอดีว่า outlet ซื้อแบบ 3 รูมาเพื่อไว้ เลยทำให้สามารถเดิน กราวได้) แล้วกราวจากตัว คอยร้อน ลงดิน พอเปิด เบรคเกอร์ ปุ๊ป Safe t cut ตัดทันที ลองตั้งค่า Sensitivity เป็น 25mA แล้ว (มีสุดแค่นั) ก็ดับ แต่ ณ ตอนนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ได้เปิดใช้งานเยอะนะครับมีแค่ ตู้เย็น (ติดตั้งมานานแล้ว) พัดลม ไฟห้อง แค่นี้

แต่ถ้าเลือก By Pass เลยจะไม่ดับ ทางช่างเลยแนะนำให้ ต่อสายตรงจากเมน ไฟ (ก่อน Safe-T-Cut) แทน เลยทำให้แอร์เปิดทำงานได้ เท่าที่ถามเพื่อนดูเหมือนว่าไฟมันรั่วจาก กราว ตลอดเลยทำให้ Safe-T-Cut มันตัด

คำถามคือ มันจะมีผลอะไรในระยะยาวไหมครับ? เช่น ไฟรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร แล้วทำให้ไฟไหม้

แล้วถ้าจะทำให้มันผ่าน Sate-T-Cut ได้ต้องซื้อรุ่นที่มี mA มากกว่านี้หรอครับ? ก่อนที่จะติดแอร์ใหม่นี้ เดิมทีมีแอร์อีก 2 ตัว (แอร์ 2 ตัวนี้ไม่ได้เป็น Inverter นะครับ) ก็เปิดพร้อมกันได้ปกติ ไม่ทิป แถมเปิด TV ดูพร้อมกัน 3-4 เครื่องอีกก็ไม่เป็นไร แอร์ 2 ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วก็ผ่าน Sate-T-Cut นะครับ ผมลองเทสโดยการสับลงแล้ว มันดับทั้งคู่เลย

ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ