งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ต้องให้ความสำคัญ

1. การเทคอนกรีตเสามีการเติมน้ำ ทำให้กำลังของคอนกรีตลดลง  ดังนั้น ควรเพิ่ม Strength ของคอนกรีตอีก 1 step เช่น ตอนออกแบบใช้ 280 ksc cube. ก็ควรเพิ่มเป็น 320 ksc cube ( 280 ksc cube = 240 ksc cylinder ) ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เสาใช้คอนกรีตน้อยที่สุดแล้ว เพิ่มตังค์อีกนิดเถอะครับ
2. การใช้น้ำปูน (ซีเมนต์เพสต์  มีหน้าที่เสริมช่องว่างระหว่างมวลรวม หล่อลื่นคอนกรีตสดขณะเทหล่อ กำลังแก่คอนกรีตแข็งตัว รวมถึงป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ) เพื่อไม่ให้เสาเป็นโพรง  รวมถึงการจี้คอนกรีตที่เหมาะสมด้วย
3. การรื้อแบบและการบ่มคอนกรีต ไม่ควรรีบเร่งรื้อแบบที่ไม่ถึง 24 ชัวโมง เพราะคอนกรีตยังไม่ได้กำลัง จะทำให้ตีนเสาแตกร้าวได้ มีผลต่อความแข็งแรงในระยะยาวต่อไป  และ ควรบ่มคอนกรีตเสาโดยการฉีดน้ำรดให้ชุ่มและพันด้วยพลาสติค อย่างน้อย 7 วัน

ผมกำลังทำการทดลองหล่อเสาคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด 0.15x0.15 ม. ใช้คอนกรีตตามแบบสถานการณ์จริงใช้แบบที่เทเสาปรกติ
แล้วจะนำเสาคอนกรีตมาตัดมาตัดเป็นท่อนๆ เขียนแต่ละช่วงความสูง แล้วนำไปกดหาค่า Strength แล้วจะนำผลมาบอกนะครับ
ว่า สั่ง คอนกรีต Strength เท่านี้ Slump เท่านี้  มีอายุเท่านี้ นำไปกดจะได้ Strength เท่าไหร่ น้อยกว่าหรือมากกว่า ค่าที่ออกแบบหรือไม่
( เพราะการเติมน้ำในคอนกรีตส่วนที่อ่อนแอ่ที่สุดจะอยู่ที่ปลายเสา ผมสังเกตหลายครั้งที่หัวเสาจะแตกร้าว บริเวณหัวเสาจะมีแต่น้ำปูน)