แอร์มิตซู 9000btu ปรับความเย็นไว้ที่ 26องศา
เมื่อคืนวานซืน ก็ยังปกติ ความเย็นหน้าช่องแอร์วัดได้ 7.x องศา(พัดลมเบาสุด) พอถึงช่วงเที่ยงคืน ไฟหน้าเครื่องก็ดับเหลือ1ดวง (ห้องอยู่ทิศตะวันตก อากาศร้อนด้วยเลยกว่าทำความเย็นได้ตามที่ตั้งไว้นานหน่อย)
พอเมื่อคืน เปิดช่วงค่ำ ก็ปกติ แต่ไม่ได้สังเกตความเย็น เนื่องจากคิดว่าเป็นช่วงเร่งลดความร้อนในห้องตามปกติของแอร์ ตอนนั้นพัดลมแรงสุดด้วย ความเย็นหน้าช่องราวๆ เกือบ11องศา แล้วผมก็นอนตอนเกือบเที่ยงคืน ปกติไฟหน้าเครื่องก็ยังติด2ดวง
แต่พอตื่นมาตี3 ไฟยังติด2ดวง ไม่ใช่ละ ต้องมีอะไรแน่ๆ
เอามืออังหน้าช่องแอร์ ความเย็นออก แต่ไม่เย็นเท่าปกติ
แผงคอยเย็นเปิดดู ไม่มีน้ำแข็ง
แอร์ล้างเอง 4เดือนครั้ง เพิ่งครบ4เดือน สัปดาห์ก่อนดู สภาพยังโอเคไม่มีฝุ่นเกาะที่กรงกระรอกจนทำให้ลมออกเบา ฟิวเตอร์เพิ่งล้างสัปดาห์ก่อน
คอยร้อนทำงาน แต่ลมที่ออก อุ่น ไม่ได้ร้อนเท่าเดิม
ท่อน้ำทิ้ง ยังระบายน้ำได้ปกติ
เอาแคมป์มิเตอร์ ปรับ20A ไปคีบสาย (เพลมติดคอยร้อนระบุ 3.59แอมป์) สายไฟเข้าเครื่องทั้ง2เส้น ได้3.30แอมป์ แถวๆนี้ แต่สายไฟอีก3เส้น อ่านได้ 0.11แอมป์ (ตอนคอยร้อนทำงาน)
อาการแบบนี้ เป็นไปได้ไหมครับ ที่แคปรันพัง เพราะเปลี่ยนไปล่าสุด ธันวา59 (ตัวทางขวามือ)
ขอบคุณครับ
แอร์เย็นลดลง ทำความเย็นตามที่ตั้งไว้ไม่ได้ แบบนี้มีโอกาสที่แคปรันเสียไหมครับ
เมื่อคืนวานซืน ก็ยังปกติ ความเย็นหน้าช่องแอร์วัดได้ 7.x องศา(พัดลมเบาสุด) พอถึงช่วงเที่ยงคืน ไฟหน้าเครื่องก็ดับเหลือ1ดวง (ห้องอยู่ทิศตะวันตก อากาศร้อนด้วยเลยกว่าทำความเย็นได้ตามที่ตั้งไว้นานหน่อย)
พอเมื่อคืน เปิดช่วงค่ำ ก็ปกติ แต่ไม่ได้สังเกตความเย็น เนื่องจากคิดว่าเป็นช่วงเร่งลดความร้อนในห้องตามปกติของแอร์ ตอนนั้นพัดลมแรงสุดด้วย ความเย็นหน้าช่องราวๆ เกือบ11องศา แล้วผมก็นอนตอนเกือบเที่ยงคืน ปกติไฟหน้าเครื่องก็ยังติด2ดวง
แต่พอตื่นมาตี3 ไฟยังติด2ดวง ไม่ใช่ละ ต้องมีอะไรแน่ๆ
เอามืออังหน้าช่องแอร์ ความเย็นออก แต่ไม่เย็นเท่าปกติ
แผงคอยเย็นเปิดดู ไม่มีน้ำแข็ง
แอร์ล้างเอง 4เดือนครั้ง เพิ่งครบ4เดือน สัปดาห์ก่อนดู สภาพยังโอเคไม่มีฝุ่นเกาะที่กรงกระรอกจนทำให้ลมออกเบา ฟิวเตอร์เพิ่งล้างสัปดาห์ก่อน
คอยร้อนทำงาน แต่ลมที่ออก อุ่น ไม่ได้ร้อนเท่าเดิม
ท่อน้ำทิ้ง ยังระบายน้ำได้ปกติ
เอาแคมป์มิเตอร์ ปรับ20A ไปคีบสาย (เพลมติดคอยร้อนระบุ 3.59แอมป์) สายไฟเข้าเครื่องทั้ง2เส้น ได้3.30แอมป์ แถวๆนี้ แต่สายไฟอีก3เส้น อ่านได้ 0.11แอมป์ (ตอนคอยร้อนทำงาน)
อาการแบบนี้ เป็นไปได้ไหมครับ ที่แคปรันพัง เพราะเปลี่ยนไปล่าสุด ธันวา59 (ตัวทางขวามือ)
ขอบคุณครับ