แอร์บ้าน มิตซู ตัดบ่อยทั้งๆที่อุณหภูมิยังไม่ได้ เป็นไปได้กี่สาเหตุครับ

สวัสดีครับ ปรึกษาหน่อยครับ เรื่องแอร์บ้าน

มิตซูบิชิ MS-SGH18VC

อาการก็คือ แอร์ตัดบ่อยมาก (สังเกตุจากคอมฯแอร์นอกบ้าน หยุดทำงาน) ทั้งๆที่อุณหภูมิก็ยังไม่ถึงที่กำหนด ลองกดรีโมตไปทุกอุณหภูมิดูแล้ว ต่ำสุดที่ 18 องศาซี ก็ยังตัด

ระหว่างที่แอร์ทำงานก็เย็นดี ลมแรง เหมือนปกติทุกอย่าง ทำงานได้ประมาณ 20-45 นาที ก็ตัด (พัดลมคอยร้อน หยุดหมุน)
ก็รออีก 15-30 นาที ก็ต่อกลับมาทำงานใหม่ ก็เย็นปกติ ระหว่างที่คอมฯแอร์หยุดทำงาน ตัวพัดลมในบ้านก็ทำงานปกตินะ แต่เป็นลมปกติ ไม่มีไอเย็น

แต่เนื่องด้วย ตัดๆ ต่อๆ แบบนี้ทั้งวันจึงทำให้ทำความเย็นในห้องไม่ได้เลย ต้องรอจนพระอาทิตย์ตกอะ ถึงจะเย็นทันใจ
แอร์นี้ใช้มาประมาณจะ 4 ปีละ, ล้างประจำทุก 6-10 เดือน มาตลอดตั้งแต่ซื้อมา, เปิดวันละ เกิน 10 ชม. เกือบทุกวัน

เคยติดต่อช่างแอร์ไปรอบนึง ช่างบอกว่า เซนเซอร์เสีย เลยจัดการเปลี่ยนไปเรียบร้อย ตามตัวอย่างในภาพ
ภาพนี้เอามาจากเพื่อนสมาชิกใน pantip ที่เหมือนจะมีปัญหาเรื่องแอร์คล้ายกับของผม จากกระทู้นี้ https://ppantip.com/topic/33807887 รุ่นเดียวกันด้วยต่างกันแค่ของผมไม่แจ้ง error ไฟกระพริบอะไรเลย

ซึ่งตอนเปลี่ยนเซนเซอร์นั้นไป ก็ลองเปิดแอร์ 1 ชม. ตั้งอุณหภูมิไปที่ 20 องศา ก็ไม่มีการตัดเลย เหมือนจะดูดีช่างก็เลยกลับไปเรียบร้อย
ผ่านไปอีกราวๆ 1 ชม. เป็นอีกแล้วเรียบร้อย อาการเดิมเป๊ะ ตัดๆ ต่อๆ บวกลบระยะเวลาก็ 30 นาทีต่อ 30 นาทีตัด โดยเฉลี่ย เป็นจนถึงทุกวันนี้

ที่สำคัญและปวดหัวคือ ไฟหน้าเครื่ืองไม่มีการกระพริบ แจ้งอะไรทั้งนั้น ติดครบทั้ง 2 ดวงตามปกติ

ส่วนช่างแอร์คนเดิมก็ไม่ค่อยว่างเข้ามาดูให้ เน้นรับงานติดตั้งใหม่กันเป็นส่วนใหญ่ เคยติดต่อช่างแอร์แถวๆนี้ก็จะให้ล้างแอร์อย่างเดียว ตามตัวกันยากจริงๆ เคยติดต่อศูนย์นะ ศูนย์จะส่งช่างที่เป็นร้านค้าที่ดิลกับมิตซูเข้ามาดูให้ แจ้งราคาค่าเดินทาง ก็จะพันบาทอยู่ละ มาดูเฉยๆ นะ เลยไม่ให้มา

เริ่มท้อใจว่าจะเอายังไงดี ถ้าจะเปลี่ยนอะไรอีกควรจะเปลี่ยนอะไร หรือว่า เปลี่ยนใหม่ไปเลยตัดปัญหา แล้วย้ายยี่ห้อไปเล่น ss ที่แลดูจะมีศูนย์จริงๆ (เคยติดต่อเรื่องทีวี ss ช่างจากศูนย์เข้ามาเช็คของ พร้อมคนอะไหล่มาเปลีย่นให้ถึงบ้าน)

นี่ผมคิดว่าจะลองเปลี่ยน thermistor ดูไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหม  วันที่เปลี่ยนเซนเซอร์น้ำแข็ง ช่างก็แกะๆ ตัวนี้ออกมาดูนะ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยน

(ภาพนี้ก็เอามาจากความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกเดียวกับ กระทู้อ้างอิงจากรูปด้านบน)

ว่าจะรื้อเอง ถอดออกมาแล้วไปหาซื้อเองมาใส่เองแล้วเนี่ย (พอทำได้เองอยู่ครับ เรื่องงานรื้อนี่ถนัด)

แต่ประเด็นคือ ไฟ error ไม่กระพริบไม่อะไรเลย ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่อะไรกันแน่ กลัวจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลัวจะบานปลายไม่จบไม่สิ้น หรืออาการนี้มันอาจจะใหญ๋เกินกว่าที่จะซ่อม จะได้วางแผนซื้อเครื่องใหม่เลยดีไหม

ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เป็นได้หลายสาเหตุครับ
ที่ว่าอุณหภูมิไม่ได้นะเท่าไหร่ครับ ใช้เครื่องมือวัดดูกี่องศา
1ถ้าเปลี่ยนเซนเซอร์ไปแล้ว อาจเป็นที่มีสิ่งกีดขวางทางลมแอร์ ทำให้ลมกลับมาเร็ว ตัวรับอุณหภูมิเปลี่ยนค่าก็จะสั่งตัดเร็ว
2ติดตั้งแอร์ใหญ่ แต่ขนาดห้องเล็ก หรือติดแอร์ทางขวางห้อง เหตุผลเหมือนข้อแรก
3แอร์สกปรก ทำให้คอยล์เย็นจัดเมื่อเปิดไปนาน เซนเซอร์เครื่องจะสั่งตัดไว
4น้ำยาแอร์ลด ทำให้คอยล์เย็นจัด
5เปิดสปีดพัดลมเบา ทำให้คอยล์เย็นจัด
6เปลี่ยนเซนเซอร์ผิดค่า
7ปรับโหมด dry
8ระบบน้ำยาแอร์ตัน ก็ทำให้แอร์ตัดเร็วได้ แต่ต้องเช็คให้ละเอียดและเป็นวิธีสุดท้าย
แสดงความคิดเห็น