คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ถ้าอยากซ่อมเองก็ต้องแยกเช็คก่อนเลยครับ ว่าเป็นที่ส่วนไหน
1. ชุดควบคุมมีปัญหา สั่งตัดระบบ ( เซ็นเชอร์เปลี่ยนแล้ว ไม่หายก็ไม่น่าจะเป็นที่ช็นเชอร์ )
2 คอมเพลสเชอร์โอเวอร์โหลด หรือ สตาร์ตไม่ขึ้น จึงตัดระบบทำให้คอมเพลสเชอร์ไม่ทำงาน
วิธีแยกเช็คง่ายๆ สังเกตุตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนทำงานหรือไม่
ถ้าตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนทำงาน แสดงว่า คอมเพลสเชอร์โอเวอร์โหลดตัด คอมจึงอยุดทำงาน ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เช็คพัดลมคอล์ยร้อนทำงานปกติหรือไม่ ( ใบหมุนปกติ ไม่ฝืด ไม่มีเสียงดัง ) แอร์สะอาดดีหรือไม่ (ทางที่ดีล้างแอร์ใหม่ ) ปริมานน้ำยาแอร์ปกติหรือไม่ ( ไม่มากเกินไป ) แคปรันปกติหรือไม่ ( ต้องวัดค่าดู ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดค่า ให้ทดลองเปลี่ยนดูก่อน อาการนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าแคปรันเสื่อมสภาพ )แอร์ตันหรือไม่ ( ถ้าเป็นอาการนี้คุณไม่มีเครื่องมือต้องเรียกช่างมาซ่อมแล้วละ )
ถ้าตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนไม่ทำงาน แสดงว่ามีปัญหามาจากชุดควบคุม ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เช็คดูว่า มีน้ำแข็งเกาะที่คอล์ยเย็นหรือไม่ ถ้ามีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำการล้างแอร์ก่อนเลย เช็คเซ็นเชอร์น้ำแข็ง และ เช็นเชอร์อุณหภูมิ ว่าปกติไหม ปริมานน้ำยาแอร์ ปกติไหม สุดท้ายถ้าทุกอย่างปกติหมดก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วละครับ
1. ชุดควบคุมมีปัญหา สั่งตัดระบบ ( เซ็นเชอร์เปลี่ยนแล้ว ไม่หายก็ไม่น่าจะเป็นที่ช็นเชอร์ )
2 คอมเพลสเชอร์โอเวอร์โหลด หรือ สตาร์ตไม่ขึ้น จึงตัดระบบทำให้คอมเพลสเชอร์ไม่ทำงาน
วิธีแยกเช็คง่ายๆ สังเกตุตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนทำงานหรือไม่
ถ้าตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนทำงาน แสดงว่า คอมเพลสเชอร์โอเวอร์โหลดตัด คอมจึงอยุดทำงาน ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เช็คพัดลมคอล์ยร้อนทำงานปกติหรือไม่ ( ใบหมุนปกติ ไม่ฝืด ไม่มีเสียงดัง ) แอร์สะอาดดีหรือไม่ (ทางที่ดีล้างแอร์ใหม่ ) ปริมานน้ำยาแอร์ปกติหรือไม่ ( ไม่มากเกินไป ) แคปรันปกติหรือไม่ ( ต้องวัดค่าดู ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดค่า ให้ทดลองเปลี่ยนดูก่อน อาการนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าแคปรันเสื่อมสภาพ )แอร์ตันหรือไม่ ( ถ้าเป็นอาการนี้คุณไม่มีเครื่องมือต้องเรียกช่างมาซ่อมแล้วละ )
ถ้าตอนที่แอร์ตัด แมกเนติกตัวนอกที่อยู่ทีคอล์ยร้อนไม่ทำงาน แสดงว่ามีปัญหามาจากชุดควบคุม ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เช็คดูว่า มีน้ำแข็งเกาะที่คอล์ยเย็นหรือไม่ ถ้ามีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำการล้างแอร์ก่อนเลย เช็คเซ็นเชอร์น้ำแข็ง และ เช็นเชอร์อุณหภูมิ ว่าปกติไหม ปริมานน้ำยาแอร์ ปกติไหม สุดท้ายถ้าทุกอย่างปกติหมดก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วละครับ
แสดงความคิดเห็น
แอร์ตัดทุก 5 นาที แล้วหยุดไป 3 นาที ก็สตาร์ทใหม่ วนไป
ให้ช่างแอร์มาติดตั้งใหม่ แวคน้ำยาใหม่หมด ก็เย็นอยู่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ครับ เพิ่งมาพบปัญหาว่าคอมแอร์จะตัดทุกๆ 5 นาที หลังจากที่มันสตาร์ทำงาน ไม่ว่าจะตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตาม พอคอมตัดแล้วมันจะหยุดไป 3 นาที แล้วก็สตาร์ททำงานใหม่ แล้วก็จับเวลารอได้เลยครับ 5 นาทีก็จะตัด วนลูปแบบนี้เรื่อยไปครับ ผมลองซื้อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ กับเซ็นเซอร์น้ำแข็งมาเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายครับ
ปล.เวลาคอมทำงาน แอร์มันเย็นแบบจืดๆ ไม่ฉ่ำเหมือนที่ช่างติดตั้งให้ใหม่ๆ ครับ
เวลาใช้งาน ผมลองจับคอยด์เย็นดู มันเย็นๆ นิดหน่อยเฉพาะด้านบน แต่ด้านล่างของแผง ไม่เย็นครับ
รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับว่า อาการนี้ น่าจะเป็นที่อะไรเสีย ค่าซ่อมจะคุ้มไหมครับ อายุแอร์ประมาณ 10 ปีนับจากปีผลิต (ใช้มา 5 ปี ถอดทิ้งไว้เฉยๆ 5 ปี)