สวัสดีครับ
จากกระทู้ เบรกเกอร์ตัดตอนใช้งานเตาไฟฟ้าพร้อมกันทุกหัว
https://ppantip.com/topic/37089985/
หลังจากให้ช่างโครงการมาดูก็แนะนำให้เดินสายไฟเส้นใหม่ไปจ่ายตรงจุดเตาไฟฟ้ากับไมโครเวฟเลยจะปลอดภัยที่สุด
ทีนี่ก็เลยอยากปรึกษาครับว่าจากภาพเป็นตู้เมนที่บ้าน ควรเดินสายใหม่อย่างไรดีครับ เช่น ตัดต่อสายช่วงไหน/ใช้สายไฟแบบไหน/เบรกเกอร์ติดตั้งเพิ่มตรงจุดไหน (ตู้เมนอยู่โถงกลางชั้น 2 ครัวอยู่ชั้นล่าง ไฟต่อเข้าลูกย่อยเบอร์3ที่คุมเต้ารับชั้นล่างทั้งหมด ตรงจุดเตา/ไมโครเวฟช่างที่ทำใช้วิธีจั้มพ์สายจากเต้ารับเดิมออกมาซึ่งเป็นสาย 2.5 sq.mm)
ถ้าตามที่ช่างโครงการแนะนำคือให้จั้มพ์สายใหญ่ตรงจุดก่อนเข้าเบรกเกอร์เมน(C50) ลากขึ้นบนฝ้าไปออกชายคาแล้วร้อยท่อดิ่งลงมาเจาะผนังข้างหลังตู้ครัวแล้วต่อเข้ากับเบรกเกอร์/ปลั๊กตรงจุดเดิมเลย สายที่เคยจั้มพ์ออกมาก็พันเก็บไป อย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
ขอบคุณครับ
ขอคำปรึกษาการเดินสายไฟเพิ่มจากตู้เบรกเกอร์เมนที่บ้านครับ
จากกระทู้ เบรกเกอร์ตัดตอนใช้งานเตาไฟฟ้าพร้อมกันทุกหัว https://ppantip.com/topic/37089985/
หลังจากให้ช่างโครงการมาดูก็แนะนำให้เดินสายไฟเส้นใหม่ไปจ่ายตรงจุดเตาไฟฟ้ากับไมโครเวฟเลยจะปลอดภัยที่สุด
ทีนี่ก็เลยอยากปรึกษาครับว่าจากภาพเป็นตู้เมนที่บ้าน ควรเดินสายใหม่อย่างไรดีครับ เช่น ตัดต่อสายช่วงไหน/ใช้สายไฟแบบไหน/เบรกเกอร์ติดตั้งเพิ่มตรงจุดไหน (ตู้เมนอยู่โถงกลางชั้น 2 ครัวอยู่ชั้นล่าง ไฟต่อเข้าลูกย่อยเบอร์3ที่คุมเต้ารับชั้นล่างทั้งหมด ตรงจุดเตา/ไมโครเวฟช่างที่ทำใช้วิธีจั้มพ์สายจากเต้ารับเดิมออกมาซึ่งเป็นสาย 2.5 sq.mm)
ถ้าตามที่ช่างโครงการแนะนำคือให้จั้มพ์สายใหญ่ตรงจุดก่อนเข้าเบรกเกอร์เมน(C50) ลากขึ้นบนฝ้าไปออกชายคาแล้วร้อยท่อดิ่งลงมาเจาะผนังข้างหลังตู้ครัวแล้วต่อเข้ากับเบรกเกอร์/ปลั๊กตรงจุดเดิมเลย สายที่เคยจั้มพ์ออกมาก็พันเก็บไป อย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
ขอบคุณครับ