สายไฟทนแรงดัน 750 V ใช้กับไฟ 22 KV ได้ไหม

สมมุตินะครับ  หน้าบ้านผมใช้หม้อแปลงแรงต่ำจาก 22 KV > 220 V  (ใช้หม้อแปลงนี้หลังเดียวไม่มีใครมาใช้ร่วม)

ถ้าใช้สายไฟชนิดทนแรงดัน 750 V ในช่วงที่ยังเป็น 22 KV อยู่นั้น (ก่อนที่จะแปลงมาเป็น 220)  ไม่ทราบว่าสายไฟจะมีปัญหาไหมครับ (เช่นไหม้  สายผุ ฯลฯ)  




พาพันขอบคุณ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
แหม แต่ละคนตอบนี่เหมือนจะผิดตามการใช้งานจริงเลยนะครับ   ที่จริงสายแรงต่ำที่เป็นสายNกับสายแรงสูงมันก็ตัวเดียวกันนั่นล่ะ   เพราะสายไฟแรงสูงแถวบ้านผมมันเปลีอยทั้งหมด   คือเปลือยสายตั้งแต่โยงบนเสาจนกระทั่งเข้าหม้อแปลงเลย    จะหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มมันก็ไม่ต่างกันนักหรอก    พูดง่ายๆคือเอาสาย THW-A ที่ทนแรงดัน750V.  มาปอกสายใช้งานเลยก็ได้    แต่ว่าตอนหุ้มหรือไม่หุ้มก็ห้ามไปจับนะครับ   คิดว่าคงจะไม่มีใครบ๊องส์ไปจับหรอกนะครับ   อยู่บนเสาไฟแบบนั้น