การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระะบบอื่น

โรงไฟฟ้าเราขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราเข้ากับของการไฟฟ้าแล้ว เราก็ต้องดันโหลดจ่ายออกไป เป็น MW ผ่าน หม้อแปลง 3300 Volt Step up ไป 22 KV (PEA) ส่วนที่เป็นกำลังเราดันออก คือ P(W) ส่วนกำลังในการจ่ายไฟ คือ S(VA) ของหม้อแปลง ที่ Step up แรงดันออกไป ส่วนค่า Q(Var) ทำไมเรายังต้องดึงค่า Var ของการไฟฟ้ามาใช้อีก ซึ่งทำให้เราเสียเงินค่า Var ตัวนี้ วานผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
หมายความว่าต้องปรับแรงดันให้สูงไว้เพื่อที่จะดัน Var ออกเหรอครับ อยากจะทราบเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการอ่ะครับ อย่างที่เรียนหนังสือมาอ่ะต้องติด แคปแบงค์เพิ่ม เพื่อลดค่า Var มันจะช่วยได้หรือปล่าวครับ หรือว่าไม่เกี่ยวกัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้เพิ่มโวลท์เพื่อจะได้ดึง Var มาใช้น้อยลง ซึ่งผมก็ปรับแรงดันให้สูงขึ้น Var ก็ดึงของ PEA มาใช้น้อยจริง แต่มันติดตรงที่ว่าผมไม่เข้าใจมันถ่องแท้อ่ะครับ เรื่องค่า Var อ่ะ อ่านหนังสือมากๆเข้า พาตัวเอง งงอีก เฮ้ออออออ..... ขอบคุณมากเลยน่ะคร้าบบบบ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่