คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
Unstable control system ของเครื่องปั่นไฟเอง
เพราะ phase margin control loop น้อยกว่า ๖๐องศา
ทำงานได้บางครั้ง แต่จะไม่เสถียรตลอดเวลา
ต้องรีเซ็ตใหม่ โดยใช้ไฟหลวงก่อน แล้วถึงจะต่อกับเครื่องปั่นไฟ มันจะค่อยๆขายไฟทีละน้อยๆ จึงทำงานได้ชั่วคราว
แต่พอมี การใช้ไฟในโรงงานเพิ่มขึ้น จะต้องขายไฟ ให้น้อยลง
มันจะ ทำงานผิดพลาด ไม่เสถียรทันที อย่างที่เห็นๆ
วิธีแก้ ต้องอับเกรด เฟิร์มแวอร์ ของเครื่องปั่นไฟเองนะ
เพราะ phase margin control loop น้อยกว่า ๖๐องศา
ทำงานได้บางครั้ง แต่จะไม่เสถียรตลอดเวลา
ต้องรีเซ็ตใหม่ โดยใช้ไฟหลวงก่อน แล้วถึงจะต่อกับเครื่องปั่นไฟ มันจะค่อยๆขายไฟทีละน้อยๆ จึงทำงานได้ชั่วคราว
แต่พอมี การใช้ไฟในโรงงานเพิ่มขึ้น จะต้องขายไฟ ให้น้อยลง
มันจะ ทำงานผิดพลาด ไม่เสถียรทันที อย่างที่เห็นๆ
วิธีแก้ ต้องอับเกรด เฟิร์มแวอร์ ของเครื่องปั่นไฟเองนะ
แสดงความคิดเห็น
โรงไฟฟ้า ปัญหาของเจนเนอเรเตอร์ Kw สวิงขึ้นลงมาก
เจนเนอเรเตอร์จะปั่นไฟใช้ภายในส่วนที่เหลือจะขายออกครับ
เป็น steam turbine ครับ
อยากทราบว่า สาเหตุที่ทำให้ KW ของเจนเนอร์เรเตอ สวิง ได้เพราะอะไรครับ
ทำงานมาก็หาคำตอบไม่ได้ครับทำได้แค่แกปัญหาคือ การปลดขนานไฟฟ้า กับการไฟฟ้า และโหลดภายใน (ดึงไฟหลวงมาใช้)แล้วค่อยขนานไฟกับการไฟฟ้าใหม่
ใครรู้มีข้อมูลการศึกษาตรงไหนช่วยชี้แหนะที่ครับ