คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ขอตอบเเบบใช้เเท็ปเล็ทพิมท์ตอบ....อาจจะไม่ละเอียดเท่าไร
งานไฟฟ้า
- ให้ทางโครงการเเก้ไขงานสายไฟที่ไปยังโคมไฟเเสงสว่างที่ไม่มีการร้อยท่อเหล็กอ่อน ทุกจุดรวมทั้งจุดโคมไฟที่พ่วงถึงกัน เพื่อป้องกันหนูกัดสายไฟ
- จุดต่อสายไฟในกล่องสเเควร์บ๊อกซ์์ 4"X4" เหนือคาน การต่อสายไฟควรใช้วายนัทในการต่อจัมป์สายไฟเเละพันเทปสายไฟกันคลายที่คอปลอกด้วยทุกจุดทุกเส้น + ปิดฝาเเผ่นเหล็กของกล่องสเเควร์บ๊อกซ์ทุกจุด และ สายเหล็กอ่อนที่ต่อกับกล่องสเเควร์บ๊อกส์ต้องมีการใช้คอนเนคเตอร์ยึดท่อเหล็กอ่อนให้เรียบร้อย
- งานฝ้าเพดาน ที่ดูในรูป ผมให้เกรดคือสอบตก การยึดโครงคร่าวเหล็กซีลายน์ ลดต้นทุนสุดๆใช้งานไม่นานมีเเอ่นเเน่นอน เเนะนำคุยกับทางโครงการว่า ยอมรับงานเเต่ขอหักเงินส่วนฝ้าครึ่งนึง ไม่งั้นก็เเก้ไขใหม่มา
- จุดตู้ไฟเมน แบบ คอนซูเเมอร์ยูนิต เเบบ ซิงเกิ้ลเฟส/2 สาย ที่ให้เเก้ไขคือ
- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยทั้ง 14 ตัว เป็นขนาด 32A ทั้งหมด ซึ่งผิดระเบียบข้อกำหนดการไฟฟ้าชัดเจน
สายไฟขนาด 1.5 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 10A
สายไฟขนาด 2.5 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 16A
สายไฟขนาด 4.0 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 20A
สายไฟขนาด 6 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 32A
สายกราวน์ ที่เดินภายในต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm
สายกราวน์เมนที่บาร์ G ที่ต่อลงดิน ขนาดเบรกเกอร์เมน ในรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm
- จุดที่น่าตำหนิ จริงๆงานไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่สร้างใหม่ตอนนี้ควรยึด ระเบียบมาตรฐานการเดินไฟฟ้าที่ปรับเเก้ไขใหม่ มากว่า 2 ปี เช่น สายไฟที่เป็นสาย นิวตรอน ( N ) ควรใช้เป็นสีฟ้า ( Blue ) พี่ยังโบราณใช้สีสายมาตรฐานเก่าคือ สีขาว ( White ) .....เสียดายครับเพราะระบบไฟฟ้าที่เดินนี้ต้องอยู่กับคุณอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี
อีกอย่างตอนนี้ทาง กฟภ ( PEA ) กำหนดมาตรฐานใหม่ ในระบบไฟฟ้าในบ้านจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วประเภท RCD หรือ RCBO ในระบบ แต่ที่ดูในรูป....ไม่มีครับ บ้านยังไม่ทำการโอน มิเตอร์ไฟยังไม่ได้ขอ น่าจะต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานใหม่เเล้วครับ
เครดิตภาพ จากเพจ ห้องไฟฟ้า
งานไฟฟ้า
- ให้ทางโครงการเเก้ไขงานสายไฟที่ไปยังโคมไฟเเสงสว่างที่ไม่มีการร้อยท่อเหล็กอ่อน ทุกจุดรวมทั้งจุดโคมไฟที่พ่วงถึงกัน เพื่อป้องกันหนูกัดสายไฟ
- จุดต่อสายไฟในกล่องสเเควร์บ๊อกซ์์ 4"X4" เหนือคาน การต่อสายไฟควรใช้วายนัทในการต่อจัมป์สายไฟเเละพันเทปสายไฟกันคลายที่คอปลอกด้วยทุกจุดทุกเส้น + ปิดฝาเเผ่นเหล็กของกล่องสเเควร์บ๊อกซ์ทุกจุด และ สายเหล็กอ่อนที่ต่อกับกล่องสเเควร์บ๊อกส์ต้องมีการใช้คอนเนคเตอร์ยึดท่อเหล็กอ่อนให้เรียบร้อย
- งานฝ้าเพดาน ที่ดูในรูป ผมให้เกรดคือสอบตก การยึดโครงคร่าวเหล็กซีลายน์ ลดต้นทุนสุดๆใช้งานไม่นานมีเเอ่นเเน่นอน เเนะนำคุยกับทางโครงการว่า ยอมรับงานเเต่ขอหักเงินส่วนฝ้าครึ่งนึง ไม่งั้นก็เเก้ไขใหม่มา
- จุดตู้ไฟเมน แบบ คอนซูเเมอร์ยูนิต เเบบ ซิงเกิ้ลเฟส/2 สาย ที่ให้เเก้ไขคือ
- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยทั้ง 14 ตัว เป็นขนาด 32A ทั้งหมด ซึ่งผิดระเบียบข้อกำหนดการไฟฟ้าชัดเจน
สายไฟขนาด 1.5 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 10A
สายไฟขนาด 2.5 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 16A
สายไฟขนาด 4.0 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 20A
สายไฟขนาด 6 ใช้เบรกเกอร์ย่อย 32A
สายกราวน์ ที่เดินภายในต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 sq.mm
สายกราวน์เมนที่บาร์ G ที่ต่อลงดิน ขนาดเบรกเกอร์เมน ในรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm
- จุดที่น่าตำหนิ จริงๆงานไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่สร้างใหม่ตอนนี้ควรยึด ระเบียบมาตรฐานการเดินไฟฟ้าที่ปรับเเก้ไขใหม่ มากว่า 2 ปี เช่น สายไฟที่เป็นสาย นิวตรอน ( N ) ควรใช้เป็นสีฟ้า ( Blue ) พี่ยังโบราณใช้สีสายมาตรฐานเก่าคือ สีขาว ( White ) .....เสียดายครับเพราะระบบไฟฟ้าที่เดินนี้ต้องอยู่กับคุณอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี
อีกอย่างตอนนี้ทาง กฟภ ( PEA ) กำหนดมาตรฐานใหม่ ในระบบไฟฟ้าในบ้านจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วประเภท RCD หรือ RCBO ในระบบ แต่ที่ดูในรูป....ไม่มีครับ บ้านยังไม่ทำการโอน มิเตอร์ไฟยังไม่ได้ขอ น่าจะต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานใหม่เเล้วครับ
เครดิตภาพ จากเพจ ห้องไฟฟ้า
แสดงความคิดเห็น
--รบกวนดูและวิจารณ์ การเดินสายไฟใต้หลังคา โครงการนี้ทีครับ--
เลยได้มีโอกาสขึ้นไปดูฝ้าใต้หลังคาชั้น2 พบมีสายไฟ เดินลอยเป็นจำนวนมาก จุดเชื่อมต่อก็ทำไม่ดี
เท่าที่เทียบดูกับกระทู้เก่าๆ ก็ถือว่าชุ่ยเลยก็ว่าได้ คงต้องไปคุยกับผรม อีกทีครับ
แต่อยากให้พี่ๆในนี้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมในจุดอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมครับ จะได้คุยกันทีเดียว
ขอบคุณคร้าบ - ขออภัยหากรูปไม่ชัดครับ มือถือถ่ายแสงน้อยครับ
สุดท้ายขอแถมครับ