มาแชร์จุดที่เป็นปัญหาของผม จากการติดตั้งแอร์กับโฮมโปรครับ
ท่านอื่นที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ควรตรวจสอบจุดนี้ก่อนเซ็นรับงานนะครับ
อันตรายมาก
จุดนั้นคือเบรกเกอร์ครับ
ช่างติดตั้งเบรคเกอร์ National ของดีให้ด้วย
แต่ปัญหาของผมคือเบรกเกอร์มันร้อนครับ แกะดูซิ อ้าว ตัวข้างในไม่ใช่ National นี่หน่า
แต่หน้ากาก National ย้อมกันนี่ National ประมาณ 100 บาท ส่วนตัวนี้น่าจะประมาณ 60 บาท
และมันร้อนจี๋เลยครับซึ่งผิดปกติมากๆ หน่ำซ้ำยังมีรอยไหม้อีกต่างหาก
วัดกระแสได้ 3.4 แอมป์ ซึ่งกระแสเท่านี้ทำให้เบรกเกอร์ร้อนเกือบ 50 องศา ต้องมีช๊อต มีสป๊าค
ผมเลยถอดสายไฟออก ต่อเข้าอีกรูนึง มัวรอช่าง ไฟไหม้บ้านแน่ๆ
นี่คือความผิดปกติของมันครับ แตก และไม่มีแผ่นทองแดงรอง ทำให้สายไฟมันลงไปอยู่ในร่องที่เส้นสีเหลืองชี้ไป
เลยไม่แน่นเท่าที่ควร สป๊าคเลย
อันตรายมากครับ ตรวจเช็คกันดีๆ
อันนี้แถม
ตอนรับงาน ผมขอให้ช่างวัดระยะท่อน้ำยาให้ดูต่อหน้าเลย
ปรากฎว่าใช้ท่อไป 7 เมตร และได้ผลออกมาตามใบนี้ครับ
เดิมเขียนไว้ว่า ใช้ท่อเกินมา 4 เมตร ถูกแก้เป็น 3 เมตร
[CR] จุดที่ควรตรวจเช็คเมื่อติดตั้งแอร์กับโฮมโปร
ท่านอื่นที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ควรตรวจสอบจุดนี้ก่อนเซ็นรับงานนะครับ
อันตรายมาก
จุดนั้นคือเบรกเกอร์ครับ
ช่างติดตั้งเบรคเกอร์ National ของดีให้ด้วย
แต่ปัญหาของผมคือเบรกเกอร์มันร้อนครับ แกะดูซิ อ้าว ตัวข้างในไม่ใช่ National นี่หน่า
แต่หน้ากาก National ย้อมกันนี่ National ประมาณ 100 บาท ส่วนตัวนี้น่าจะประมาณ 60 บาท
และมันร้อนจี๋เลยครับซึ่งผิดปกติมากๆ หน่ำซ้ำยังมีรอยไหม้อีกต่างหาก
วัดกระแสได้ 3.4 แอมป์ ซึ่งกระแสเท่านี้ทำให้เบรกเกอร์ร้อนเกือบ 50 องศา ต้องมีช๊อต มีสป๊าค
ผมเลยถอดสายไฟออก ต่อเข้าอีกรูนึง มัวรอช่าง ไฟไหม้บ้านแน่ๆ
นี่คือความผิดปกติของมันครับ แตก และไม่มีแผ่นทองแดงรอง ทำให้สายไฟมันลงไปอยู่ในร่องที่เส้นสีเหลืองชี้ไป
เลยไม่แน่นเท่าที่ควร สป๊าคเลย
อันตรายมากครับ ตรวจเช็คกันดีๆ
อันนี้แถม
ตอนรับงาน ผมขอให้ช่างวัดระยะท่อน้ำยาให้ดูต่อหน้าเลย
ปรากฎว่าใช้ท่อไป 7 เมตร และได้ผลออกมาตามใบนี้ครับ
เดิมเขียนไว้ว่า ใช้ท่อเกินมา 4 เมตร ถูกแก้เป็น 3 เมตร