คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ไม่อยากเปลี่ยนกล่องใหม่ครับ ถ้าเปลี่ยนแค่ เบรกเกอร์ อย่างเดียวให้มี ขนาด a สูงๆ 2 ตัว ที่พอจะรับ แอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่น ผมได้ไหมครับ
- อยากทำก็ทำได้ครับ ตำรวจไม่จับ แต่มันผิดมาตรฐานและจะเกิดปัญหาต่างๆได้ เช่นไฟไหม้เป็นต้น
เปลี่ยนได้ขนาดสูงสุดเท่าไร
- เบรคเกอร์ มีหน้าที่ป้องกันสายไฟฟ้าครับ ดังนั้นสายไฟฟ้ารับได้เท่าไร เบรคเกอร์ก็ใช้เท่านั้นครับ ในกรณีนี้ไม่แนะนำให้เปลี่ยน
ผมต้องเปลี่ยน เมนเบรกเกอร์ หรือเปล่าครับ
- ถ้าคุณไม่เปลี่ยนขนาดมิเตอร์ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เพราะมิเตอร์มันใช้กับขนาดสายไฟฟ้าเดิมและป้องกันด้วยเบรคเกอร์ที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
- เต้ารับไฟฟ้าชั้นล่าง ควรใหญ่กว่าชั้นบน เพราะมันน่าจะมีตู้เย็น เตารีด หรืออะไรที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าชั้นบน ซึ่งส่วนมากเป็นทีวี
หรือเครื่องเสียงเท่านั้น
- น่าจะสลับเบรดเกอร์เต้ารับไฟฟ้าระหว่างชั้นบนและชั้นล่างได้ ถ้ามีขนาดสายไฟฟ้าเท่ากัน
- ต้องการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 จุด แต่มีช่องเบรคเกอร์ว่างแค่ 2 จุดและไม่อยากเปลี่ยนตู้ ก็สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ซื้อมาเพิ่มและต่อติดกัน (ไม่สวยและไม่อยากแนะนำ)
2. ติดกล่องเบรคเกอร์ข้างนอก (ไม่แนะนำ)
- ส่วนตัวแนะนำให้เปลี่ยนตู้ น่าจะดีกว่า (เข้าทำนอง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย)
- อยากทำก็ทำได้ครับ ตำรวจไม่จับ แต่มันผิดมาตรฐานและจะเกิดปัญหาต่างๆได้ เช่นไฟไหม้เป็นต้น
เปลี่ยนได้ขนาดสูงสุดเท่าไร
- เบรคเกอร์ มีหน้าที่ป้องกันสายไฟฟ้าครับ ดังนั้นสายไฟฟ้ารับได้เท่าไร เบรคเกอร์ก็ใช้เท่านั้นครับ ในกรณีนี้ไม่แนะนำให้เปลี่ยน
ผมต้องเปลี่ยน เมนเบรกเกอร์ หรือเปล่าครับ
- ถ้าคุณไม่เปลี่ยนขนาดมิเตอร์ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เพราะมิเตอร์มันใช้กับขนาดสายไฟฟ้าเดิมและป้องกันด้วยเบรคเกอร์ที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
- เต้ารับไฟฟ้าชั้นล่าง ควรใหญ่กว่าชั้นบน เพราะมันน่าจะมีตู้เย็น เตารีด หรืออะไรที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าชั้นบน ซึ่งส่วนมากเป็นทีวี
หรือเครื่องเสียงเท่านั้น
- น่าจะสลับเบรดเกอร์เต้ารับไฟฟ้าระหว่างชั้นบนและชั้นล่างได้ ถ้ามีขนาดสายไฟฟ้าเท่ากัน
- ต้องการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 จุด แต่มีช่องเบรคเกอร์ว่างแค่ 2 จุดและไม่อยากเปลี่ยนตู้ ก็สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ซื้อมาเพิ่มและต่อติดกัน (ไม่สวยและไม่อยากแนะนำ)
2. ติดกล่องเบรคเกอร์ข้างนอก (ไม่แนะนำ)
- ส่วนตัวแนะนำให้เปลี่ยนตู้ น่าจะดีกว่า (เข้าทำนอง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย)
แสดงความคิดเห็น
สอบถามการเปลี่ยน เบรคเกอร์ หน่อยครับ
เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50 a
มี 6 ช่อง
วงจรที่ 1 แสงสว่าง ชั้น 2 ขนาด 10 a
วงจรที่ 2 เต้ารับไฟฟ้า ชั้น 1 ขนาด 10 a
วงจรที่ 3 แสงสว่าง ชั้น 1 ขนาด 16 a
วงจรที่ 4 เต้ารับไฟฟ้า ชั้น 2 ขนาด 16 a
วงจรที่ 5 ยังว่าง ขนาด 20 a
วงจรที่ 6 ยังว่าง ขนาด 20 a
แต่ผม ยัง ต้อง การ ติด แอร์ขนาด 9000,12000,24000 แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่องขนาดมาตราฐานครับ
ไม่อยากเปลี่ยนกล่องใหม่ครับ ถ้าเปลี่ยนแค่ เบรกเกอร์ อย่างเดียวให้มี ขนาด a สูงๆ 2 ตัว ที่พอจะรับ แอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่น ผมได้ไหมครับ เปลี่ยนได้ขนาดสูงสุดเท่าไร แล้ว ผมต้องเปลี่ยน เมนเบรกเกอร์ หรือเปล่าครับ