คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
ขอเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ให้มาเพิ่มนะครับ



จากกราฟนะครับจะเห็นว่าที่ flow rate 60 m^3/hr หรือ 1000 lpm กราฟจะไม่ไปตัดที่ 2นิ้วครับ คือจริงๆถ้าเราใส่สูตรการคำนวณ pressure ก็ได้ครับอาจจะไปถึง 70-80 m/100m ซึ่งเยอะมาก ในที่นี้กราฟตัดขนาดท่อที่เป็นไปได้เล็กที่สุดคือ 2นิ้วครึ่งครับ นั้นหมายความว่า จากการคำนวณตัด 2นิ้วทิ้งไปได้เลย "ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม"
ตามหลักการออกเเบบเเล้ว เรามักจะใช้ความเร็วในการออกเเบบอยู่ในช่วง 1.2-2.4 m/s (อ้างอิงจาก plumbing code หรือหนังสือการออกเเบบระบบท่อ ของอ.วฤทธิ์ อึ้งภากร) ครับ เนื่องจากว่าถ้าเราดูจากกราฟที่ผมเเนบไว้จะเห็นว่ายิ่งความเร็วสูงค่า pressure drop จะสูงเเบบก้าวกระโดด
เเละอีกประการนึงคือ ในพวก office โรงเเรม หรือ ตึกสูง ถ้าความเร็วในท่อสูงจะส่งเสียงรบกวนต่อผุ้อยุ่อาศัย ดังนั้นเค้าจึงเเนะนำว่าให้ความเร็วของของไหลในท่ออยู่ในช่วง 1.2-2.4 m/s
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ใช้ความเร็วที่นอกเหนือจาก 2.4 m/s ไม่ได้ .... ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของด้วยครับว่าจะเลือกอะไร
ok ถ้าเอาความเร็วเยอะ ท่อขนาดเล็กลง เเต่ว่า ปั๊มต้องมี static ที่สูงขึ้น(หมายถึงเเรงดันปั๊ม)
หรือจะเลือกปั๊มเล็กลง เเต่ขนาดท่อที่ใหญ่ขึ้น ...ต้องลองไปคำนวณงบประมาณดูพวกจุดคุ้มทุน
ปล.ถ้าให้ผมเเนะนำ ตอนนี้มีปั๊มอยู่เเล้วลองเลือกเป็น ท่อ HDPE ดูไหมครับ loss ค่อนข้างน้อย เชื่อมท่อทีละ 100m ไม่เปลือง fitting ประหยัดค่าเเรงติดตั้ง เเถมน่าจะไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่(ต้องลองคำนวณ lossที่เกิดขึ้น ถ้าเราจะให้ HDPE) เเต่จากการประเมินผมว่า น่าจะใช้ได้
กระเพรา...



จากกราฟนะครับจะเห็นว่าที่ flow rate 60 m^3/hr หรือ 1000 lpm กราฟจะไม่ไปตัดที่ 2นิ้วครับ คือจริงๆถ้าเราใส่สูตรการคำนวณ pressure ก็ได้ครับอาจจะไปถึง 70-80 m/100m ซึ่งเยอะมาก ในที่นี้กราฟตัดขนาดท่อที่เป็นไปได้เล็กที่สุดคือ 2นิ้วครึ่งครับ นั้นหมายความว่า จากการคำนวณตัด 2นิ้วทิ้งไปได้เลย "ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม"
ตามหลักการออกเเบบเเล้ว เรามักจะใช้ความเร็วในการออกเเบบอยู่ในช่วง 1.2-2.4 m/s (อ้างอิงจาก plumbing code หรือหนังสือการออกเเบบระบบท่อ ของอ.วฤทธิ์ อึ้งภากร) ครับ เนื่องจากว่าถ้าเราดูจากกราฟที่ผมเเนบไว้จะเห็นว่ายิ่งความเร็วสูงค่า pressure drop จะสูงเเบบก้าวกระโดด
เเละอีกประการนึงคือ ในพวก office โรงเเรม หรือ ตึกสูง ถ้าความเร็วในท่อสูงจะส่งเสียงรบกวนต่อผุ้อยุ่อาศัย ดังนั้นเค้าจึงเเนะนำว่าให้ความเร็วของของไหลในท่ออยู่ในช่วง 1.2-2.4 m/s
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ใช้ความเร็วที่นอกเหนือจาก 2.4 m/s ไม่ได้ .... ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของด้วยครับว่าจะเลือกอะไร
ok ถ้าเอาความเร็วเยอะ ท่อขนาดเล็กลง เเต่ว่า ปั๊มต้องมี static ที่สูงขึ้น(หมายถึงเเรงดันปั๊ม)
หรือจะเลือกปั๊มเล็กลง เเต่ขนาดท่อที่ใหญ่ขึ้น ...ต้องลองไปคำนวณงบประมาณดูพวกจุดคุ้มทุน
ปล.ถ้าให้ผมเเนะนำ ตอนนี้มีปั๊มอยู่เเล้วลองเลือกเป็น ท่อ HDPE ดูไหมครับ loss ค่อนข้างน้อย เชื่อมท่อทีละ 100m ไม่เปลือง fitting ประหยัดค่าเเรงติดตั้ง เเถมน่าจะไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่(ต้องลองคำนวณ lossที่เกิดขึ้น ถ้าเราจะให้ HDPE) เเต่จากการประเมินผมว่า น่าจะใช้ได้
กระเพรา...
แสดงความคิดเห็น
การลดขนาดท่อให้เล็กกว่าปั้ม จะทำให้น้ำไหลได้ไกลขึ้นไหมครับ?
ผมใช้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ใช้ท่อดูดขนาด 4 นิ้ว
แต่ท่อส่งผมจะลดขนาดจาก 3 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว เนื่องจากเป็นการดูดน้ำชั่วคราวไม่กี่วัน แล้วไม่ได้ใช้ท่อนี้อีก ท่อ 2 นิ้วจะมีราคาถูกกว่า 3 นิ้วมาก
..
(ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ ท่อ 2 นิ้ว pvc ครับ เครื่องปั้มน้ำ 3 นิ้ว 6.5 แรงม้า ระยะสูงขึ้นที่สูง(ตามสเปค) 28 เมตร ระยะสูบลึก 8 เมตร ปริมาณสูบน้ำต่อเนื่อง 1,000 ลิตร / นาที ผมจะวางปั้มน้ำสูงจากผิวน้ำประมาณ 3 เมตร และส่งขึ้น 3 เมตร จากนั้นต่อท่อในแนวราบอีก 160 เมตรครับ แต่เป็นท่อ pcv 2 นิ้วครับ)
ปกติ ผมใช้ปั้มตัวนี้สูบน้ำในระยะ 120 เมตรอยู่แล้ว แต่เป็นท่อpcv 3 นิ้ว น้ำไหลแรงแบบสบายๆครับ
จึงอยากถามท่านผู้รู้ว่า การลดขนาดท่อส่งลง 1 ขนาด จะทำมีผลอย่างไรบ้าง จะทำให้สูบน้ำได้ถึง 160 เมตร หรือไม่ครับ?
ขอขอบคุณ