คือกำลังจะติดเครืองทำน้ำอุ่นเพิ่ม ในห้องน้ำ
เเต่จากการดูที่ตู้ไฟเเละเบรคเกอร์เเล้ว
ผมจำเป็นต้องใช้เบรคเกอร์ตัวเดียว 20 A เเละตอนนี้ได้ถอดเปลี่ยนเป็น 32 A เเล้ว เเต่สายไฟเดิม อ่านได้ 4 Sq.mm. ในการควบคุม แอร์เเละเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งเเอร์มีขนาด 18000 btu อ่านจากสเปคได้ว่ากินไฟ 7.5 A เเละตั้งใจจะติดเครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W ซึ่งจะกินไฟ 15.9 A ( จากการคำนวณ )
เมื่อรวมเเล้วจะกินไฟ 23.4 A ซึ่งจะเกินค่าการรับได้ของสายไฟขนาด 4 Sq.mm. ที่รับได้ประมาณ 21 Sq.mm.
จากการอ่านกระทู้เก่าในพันทิปนี้ บอกว่า เครื่องทำน้ำอุ่นไม่กินไฟเต็ม 15.9 A เพราะเราไม่ได้เปิดทำน้ำร้อนสุด
อย่างนี้ผมจะคิดว่า เเอร์ เราไม่ได้เปิดความเย็นสุดตลอดเวลา ก็จะไม่กินไฟที่ 7.5 A ได้ไหมครับ
คำถามคือว่า
ถ้าผมใช้ เบรคเกอร์ 32 A ดังกล่าวข้างต้น สายไฟ 4 Sq.mm. กับ โหลด 2 จุด ผลเสียที่อาจจะเกิดคืออะไรครับ
ขอบคุณครับ