คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ติดเฟสละ 100 แอมป ถูกต้องครับ
แต่ต้อง กระจาย ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุลย์กัน โดยคิดจากเครื่องไฟฟ้าที่จะใช้ในเวลาเดียวกัน กระแสในเฟสจะได้สมดุลย์ ทำให้กระแสในสายนิวตรอนใกล้เคียงศูนย์แอมป์ให้มากที่สุด
กล่าวคือ เฟสละ = 55000/3 วัตต์
ซึ่งจะยากนิดหน่อยในทางปฏิบัติ ดังนั้น น่าจะเผื่อสายไฟและ main breaker ไว้ซัก 10% เผื่อว่าการใช้ไฟฟ้าบางเฟสจะเกิน 100 แอมป์ และควรเผื่อขยายในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยน Main Breaker ลูกใหม่
แต่ต้อง กระจาย ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุลย์กัน โดยคิดจากเครื่องไฟฟ้าที่จะใช้ในเวลาเดียวกัน กระแสในเฟสจะได้สมดุลย์ ทำให้กระแสในสายนิวตรอนใกล้เคียงศูนย์แอมป์ให้มากที่สุด
กล่าวคือ เฟสละ = 55000/3 วัตต์
ซึ่งจะยากนิดหน่อยในทางปฏิบัติ ดังนั้น น่าจะเผื่อสายไฟและ main breaker ไว้ซัก 10% เผื่อว่าการใช้ไฟฟ้าบางเฟสจะเกิน 100 แอมป์ และควรเผื่อขยายในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยน Main Breaker ลูกใหม่
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
รบกวนสอบถามเรื่องระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ตอนนี้ก็เลยกำลังทำการ รีโนเวท ใหม่ทั้งบ้าน ซึ่งเดิมบ้านหลังนี้ มีมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 15(45) A
แต่หลังจากเราคำนวณ Load ไฟฟ้าในบ้าน + เผื่อสำหรับอนาคตด้วยเราคำนวณ ได้ 55000 watt = 250 A
เท่าที่หาข้อมูลมา คือ ไฟ 3 เฟส 4 สาย พอต่อเป็น 1 เฟส 2 สาย จะได้ 3 ชุด
ดังนั้นเราเลยกะว่า จะติดมิเตอร์ 3 เฟส ขนาด 30 (100) A ซึ่งจะได้ เฟส ละ 100 A 3 ชุด เราคิดถูกไหม
และเราต้องต่อไฟเข้าตู้ Load center ถูกไหม
แล้วMain Breaker ที่ใช้ต้องใช้ ขนาด 100 A หรือ 250 A
แล้วที่ว่าต้องพยายามให้ไฟฟ้าแต่ละเฟสใกล้เคียงกัน หมายถึง ผลรวมLoad ในเฟสนั้นทั้งหมด หรือต้องกะว่าให้มีการใช้ไฟพร้อมกันให้เท่าๆกันทั้ง3เฟส
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ตอนนี้งงไปหมดแล้ว
ปล. ถ้าแท็กผิดขออภัยด้วยครับ