การคำนวณไฟฟ้า 3 เฟสที่ถูกต้อง

จากสมการการคำนวณ Active Power (kW) ของไฟฟ้า 3 เฟส

P = √3 x V x I x Power Factor
โดยที่       P คือ Active Power (kW) 
          V คือ แรงดันไฟฟ้า (V)
          I คือ กระแสไฟฟ้า (A)
???คำถามช่วงแรกครับ???
  1.      V แรงดันไฟฟ้าในสมการนี้ คือแรงดันไฟฟ้า Line หรือ แรงดันไฟฟ้า Phase ครับ
  2.      I กระแสไฟฟ้าในสมการนี้ คือกระแสไฟฟ้า Line หรือ กระแสไฟฟ้า Phase ครับ
  3.      √3 ในสมการถ้า V คือ แรงดันไฟฟ้า Line แล้ว √3 ยังต้องคูณในสมการด้วยหรือไม่

เพิ่มเติมจากคำถามข้อที่ 3
เนื่องจากผมทราบว่า
VLine = √3 x VPhase

ในประเทศไทยระบบไฟฟ้า 3 เฟส VPhase มีค่าประมาณ 220V (VAN, VBN, VCN) และ VLine มีค่าประมาณ 380V (VAB, VBC, VAC
จึงเป็นที่มาของคำถามที่ 3 ว่า ถ้าใช้ VLine = 380 V ในสมการหาค่า P แล้ว ยังต้อง x √3 ด้วยหรือไม่

ถ้ามีข้อมูลใดที่ผมกล่าวผิดไป ก็ขออภัยครับ แนะนำผมได้ครับว่าผมเข้าใจส่วนใดผิดไปครับ

ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่