คำนวณโหลด 3 เฟสได้ 80,000 VA ใช้ มิเตอร์ 30(100) ไหวไหมครับ
กระทู้คำถาม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
คือคำนวณ Connect load 3เฟส ได้ 80,000 VA ถ้าคิดที่ DF. 85% จะเท่ากับ 68,000 VA
เมนเบรกเกอร์ ใช้ 125A แต่ติดตรงที่มิเตอร์ไฟฟ้า เพราะมีมิเตอร์เดิมอยู่ แต่เป็น 30(100) ไม่ทราบว่าจะพอไหวไหมครับ (กฟภ.)
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
โหลดเป็นร้านค้าครับ มีแอร์ 3 เฟส 48,000 BTU อยู่ 7 ตัว เป็นโหลดหลักๆ ที่เหลือเป็นแสงสว่างกับปลั๊ก
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เบกเกอร์ 3 เฟส 125A คำถามคือ >> 125A ต่อเฟส หรือ 125A รวมทั้งหมด 3 เฟส (เฟสละ 41.6A) ครับ ??
เบกเกอร์ 3 เฟส 125A คำถามคือ >> 125A ต่อเฟส หรือ 125A รวมทั้งหมด 3 เฟส (เฟสละ 41.6A) ครับ ??
สมาชิกหมายเลข 3385722
การทำโหลดบาลานซ์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบนี้ถูกไหมครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวพันทิพ วันนี้ผมมีข้อสงสัยมาถามเกี่ยวกับการทำโหลดบาลานซ์ไฟฟ้า 3 เฟสครับ พอดีว่ากำลังบ้านจะมีการปรับปรุงกิจการใหม่ครับ ผมได้การบ้านในส่วนของระบบไฟฟ้ามา เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้
neobystep
การคำนวณไฟฟ้า 3 เฟสที่ถูกต้อง
จากสมการการคำนวณ Active Power (kW) ของไฟฟ้า 3 เฟส P = √3 x V x I x Power Factorโดยที่ P คือ Active Power (kW) V คือ แ
สมาชิกหมายเลข 1739737
อ่านตารางโหลดไฟฟ้าในตู้ไฟในบ้าน ไม่เข้าใจครับ มีรูปประกอบของทั้งบ้านเลย รบกวนผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับผม
รบกวนผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ คืออยากจะทราบลูกเซอร์กิตเบอร์2ครับ มันคือปลั้กห้องโถงบ้าน ตามแบบแปลนแล้วมันจะโยงกันได้ปลั้กประมาณ6บล็อค ทีนี้มันมีตัวเลข1080 อยากจะทราบว่าคืออะไร ทางช่างบอกว่ามันคือ1080watt
สมาชิกหมายเลข 3358227
สเปคเครื่องปรับอากาศ เขาไม่มีบอกหรือครับว่าแอร์รุ่นนี้กินไฟกี่ W กี่ VA หรือใช้กระแสกี่แอมป์ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลคำนวณ
ผมจะคำนวณโหลดครับ แล้วไม่ได้เรียนทางด้านนี้มา ตอนนี้กูเกิ้ลหาจนหัวปั่นเลยครับ ผมรู้แค่ BTU ต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ W ,VA ,A มีสูตรคำนวณ หรือตารางอ้างอิงบ้างไหมครับ อย่างรูปนี้ สเปคแอร์ ผมหาพารามิเ
สมาชิกหมายเลข 2076753
การต่อสายในตู้consumer unit / อุปกรณ์กันฟ้าผ่า / RCD
1.การต่อสายในตู้consumer unit (ตู้แบบ 2แถว บนล่าง ต้องการต่อสายไฟออกจากเมนเบรกเกอร์ 1ตัว ไปยังเบรกเกอร์ 3 ตัว สายขนาด 10 sq.mm จะต้องต่อสายอย่างไรจิงจะปลอดภัย เมนเบรกเกอร์ >>>>>>เ
สมาชิกหมายเลข 725939
เป็นห้อง2ห้องแยก2มิเตอร์แต่ค่าไฟรวมกันควรคำนวณยังไง
มิเตอร์แรก 1227 มิเตอร์ที่สอง327
สมาชิกหมายเลข 4871224
การต่อสายเข้ามิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
รบกวนสอบถามพี่ๆครับ การต่อเข้ามิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสตามปกติ (รูปด้านบน) ถ้าเราไม่ต่อสายนิวตรอนเข้ามิเตอร์แบบ (รูปด้านล่าง) เลขมิเตอร์จะหมุนไหมครับ
สมาชิกหมายเลข 793862
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายthw เบอร์เท่าไร
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ใช้สายใช้สาย thw เบอร์เท่าไหร่ครับและมีวิธีการคำนวณยังไงครับไฟ 3 เฟส
สมาชิกหมายเลข 3896371
สอบถามการคำนวณโหลดไฟฟ้าครับ
จะคำนวณโหลด เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า 3 เฟส ครับ สำนักงาน จะเอาไฟ 3 เฟสมาลง จะคำนวณเพื่อ บาลานซ์เฟส คำถามมีดังนี้ครับ 1. พวกคอมพิวเตอร์ จอ เคส ups นี้ต้องคำนวณ เป็น VA จริงๆเลย ส่วนปลั๊กว่างให้ใช้ 180VA
narinwee
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
คำนวณโหลด 3 เฟสได้ 80,000 VA ใช้ มิเตอร์ 30(100) ไหวไหมครับ
เมนเบรกเกอร์ ใช้ 125A แต่ติดตรงที่มิเตอร์ไฟฟ้า เพราะมีมิเตอร์เดิมอยู่ แต่เป็น 30(100) ไม่ทราบว่าจะพอไหวไหมครับ (กฟภ.)
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
โหลดเป็นร้านค้าครับ มีแอร์ 3 เฟส 48,000 BTU อยู่ 7 ตัว เป็นโหลดหลักๆ ที่เหลือเป็นแสงสว่างกับปลั๊ก