ที่โรงงานกำลังลงหม้อแปลงใหม่ขนาด 800 KVA พร้อมตู้เมน โดยนำมาใช้แทนหม้อแปลงเก่าขนาด 315 KVA กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่คาปาที่หม้อแปลงหรือที่ตู้เมนไฟดี เพราะถ้าใส่ที่ตู้เมนรวมกับชุดควบคุมราคาแพงกว่ามาก และมีคาปาเอาท์ดอร์ของหม้อแปลงเก่าเหลืออยู่(หม้อแปลงเก่า 315 KVA ถ้าเอาคาปาเก่ามาใช้คงต้องเพิ่มอีก) แต่หม้อแปลงตัวใหม่นี้ลงเผื่อขยายโหลดที่ใช้ยังขาดอีกมาก อยากจะถามว่า
1. ถ้าโหลดยังไม่มากจะไม่ใส่เลยได้ใหม พอเพิ่มเครื่องจักรแล้วค่อยใส่เข้าไปได้หรือไม่(โครงการนี้งบประมาณค่อนข้างตึง อะไรตัดได้ต้องตัดไปก่อน) โดยอาจเผื่อที่ในตู้เมนไว้ใส่ทีหลังได้
2. คาปาเอาดอร์ที่หม้อแปลงทำให้สูญเสียโหลดตลอดเวลา 5 % แต่คาปาที่ตู้เมนที่ติดตั้งพร้อมชุดควบคุมประหยัดไฟกว่าจริงหรือไม่
รายการเครื่องจักรครับ ชุดละ 221.5 แรงม้า 2 ชุดครับ
นอกจากนี้ยังมี
-เครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำขนาด 5.5,3,1.5,1.5 แรงม้า รวม 11.5 แรงม้า
-ห้องเย็น 2 ห้อง 7.5 และ 15 แรงม้า
-เครื่องออโต้แพ็ค ปํมลม 5.5 มอเตอร์หลัก 1 แรงม้า
-เครื่องบดสามเครื่อง 7.5,7.5,5.5 แรงม้า
-เครื่องผ่าซอยน้ำแข็งซอง 3 แรงม้า 3 ตัว
-แอร์ 13000 BTU 3 ตัว
-คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง
-แสงสว่างมี หลอด T5 หลอดยาว 30 ดวง Flood Light 400 วัตต์ 8 ตัว
ส่วนหม้อแปลงตัวเก่าขนาด 315 KVA จะงดใช้ไปก่อน ไว้โหลดมากขึ้นค่อยเอากลับมาใช้ เพราะถ้ายังใช้อยู่จะเสียค่าประกันการใช้ไฟโดยไม่จำเป็นครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอความรู้การใส่คาปาที่หม้อแปลงและที่ตู้เมนไฟหน่อยครับ
1. ถ้าโหลดยังไม่มากจะไม่ใส่เลยได้ใหม พอเพิ่มเครื่องจักรแล้วค่อยใส่เข้าไปได้หรือไม่(โครงการนี้งบประมาณค่อนข้างตึง อะไรตัดได้ต้องตัดไปก่อน) โดยอาจเผื่อที่ในตู้เมนไว้ใส่ทีหลังได้
2. คาปาเอาดอร์ที่หม้อแปลงทำให้สูญเสียโหลดตลอดเวลา 5 % แต่คาปาที่ตู้เมนที่ติดตั้งพร้อมชุดควบคุมประหยัดไฟกว่าจริงหรือไม่
รายการเครื่องจักรครับ ชุดละ 221.5 แรงม้า 2 ชุดครับ
นอกจากนี้ยังมี
-เครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำขนาด 5.5,3,1.5,1.5 แรงม้า รวม 11.5 แรงม้า
-ห้องเย็น 2 ห้อง 7.5 และ 15 แรงม้า
-เครื่องออโต้แพ็ค ปํมลม 5.5 มอเตอร์หลัก 1 แรงม้า
-เครื่องบดสามเครื่อง 7.5,7.5,5.5 แรงม้า
-เครื่องผ่าซอยน้ำแข็งซอง 3 แรงม้า 3 ตัว
-แอร์ 13000 BTU 3 ตัว
-คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง
-แสงสว่างมี หลอด T5 หลอดยาว 30 ดวง Flood Light 400 วัตต์ 8 ตัว
ส่วนหม้อแปลงตัวเก่าขนาด 315 KVA จะงดใช้ไปก่อน ไว้โหลดมากขึ้นค่อยเอากลับมาใช้ เพราะถ้ายังใช้อยู่จะเสียค่าประกันการใช้ไฟโดยไม่จำเป็นครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ