ค่าปรับ Power factor

สวัสดีครับ วันนี้จะมาขอตั้งคำถามเกี่ยวกับค่า Power factor ผมทำงานเป็นช่างอยู่ที่โรงงาน มีโอกาสได้เห็นใบแจ้งค่าไฟฟ้า
พบว่าทางโรงงานมีค่าปรับ Power factor เดือนละประมาณ 4 - 5,000 บาท จากค่าไฟฟ้า 900,000 บาท ผมมีคำถามดังนี้
1 มีการติดตั้ง Power factor control แล้ว ทำไมค่า power factor ยังน้อยกว่า 0.85 ได้อีก
    ตู้ MDB มี 3 ชุด แต่ละชุดมีคาปาซิเตอร์แบงค์เป็นของตัวเอง
ชุดที่ 1 75 kvar 7 Step    เท่าที่ยืนดูเวลาที่ PFC แสดงค่า P.F. 0.79 แต่ไม่พบว่ามี Cap ตัวไหนทำงาน (ผลทดสอบการทำงาน
        จาก Outsource ปกติ)
ชุดที่ 2 50 kvar 10 Step  
ชุดที่ 3 25 kvar 10 Step

2 หรือค่าปรับ Power factor ที่เสียอยู่ปัจจุบันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในเกณฑ์เท่านี้หรือเปล่าครับ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟขนาดนี้

3 อยากทราบว่าท่านที่อยู่โรงงานอื่น ๆ เสียไหมครับ เสียแบบนี้หรือไม่เสียเลย และมีวิธีแก้ไขให้เสียน้อยกว่านี้ได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่