เพราะเหตุใด การคำนวณค่า CAP จึงนิยมใช้ค่า 30% ของหม้อแปลง ( ในกรณี ไม่ทราบค่า PF )

บังเอิญวันนี้ มีช่างรุ่นน้องมาถามผมว่า การออกแบบ CAP  เพื่อแก้ PF ในกรณีถ้าไม่ทราบค่า PF เขามีการคิดคำนวน CAP กันอย่างไร

ผมเลยบอกน้องเขาว่า ส่วนมากเขาใช้ค่า 30 % ของขนาดหม้อแปลงในการออกแบบ เมื่อได้ขนาดของ CAP แล้วเขาจะแบ่งออกมาเป็น STEP

ตามความเหมาะสม  

น้องเขาเลยถามว่า

ตัวเลข 30 %  มาจากไหนครับ แล้วมีวิธีการคิดอย่างไร รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ

ผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามาจากไหน รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบาย ที่มา ที่ไป ของตัวเลขนี้หน่อยครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
เป็นค่ากลางๆ ของ cap  ที่ผู้เชี่ยวชาญ เขาลองดูแล้ว ว่าประมาณนี้
ปกติ ก็ยอมรับค่า pf ควรจะเป็น .85 ขึ้นไป ยิ่ง .95 ยิ่งดีใหญ่ แต่บางคนบอกว่าเปลือง
โหลดทั่วไป การแก้ cap รวม  ของหม้อแปลง ก็ pf แบบแย่ๆ ก็0.7 ช่วยให้ได้สัก 0,9 ก็ถือว่า ok แล้ว ถ้าต่ำกว่านี้ ผมก็เห็นเขาจะไปแก้เฉพาะตัวกัน
ลองแทนค่า  pf 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 แล้วหาค่าดูว่า จะทำให้ เข้าใจว่า ทำไมต้องใส่ cap เท่าไร