ความคิดเห็นที่ 4
ค่าตัวเบรคเกอร์ลูกย่อยไม่เกิน 130บาท
ถ้าเป็นเบรคเกอร์ลูกย่อยแบบมีกันดูดด้วยก็ตัวละ 1,xxxบาท เซฟตี้สุดๆ
เบรคเกอร์ตัวดำๆใหญ่ๆPanasonic พร้อมกันดูดสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยเฉพาะ 450บาท
สาย VAF/G 2x6/4 เมตรละ 100บาท
สาย THW 1x6 เมตรละ 30บาท
สาย THW 1x4 เมตรละ 20บาท
คำนวณราคาเอาตามความชอบใจเลยครับ
คหสต. สาวๆถ้าอาบน้ำที่ร้อนมากๆ แล้วนอนห้องแอร์เป็นประจำ ผิวจะแห้งหยาบกร้าน เดี๋ยวจะต้องมาเสียเงินซื้อครีมให้วุ่นวายอีก
โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่อยู่บนดอย ไม่จำเป็นต้องใช้วัตต์สูงๆ
ถ้าเป็นเบรคเกอร์ลูกย่อยแบบมีกันดูดด้วยก็ตัวละ 1,xxxบาท เซฟตี้สุดๆ
เบรคเกอร์ตัวดำๆใหญ่ๆPanasonic พร้อมกันดูดสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยเฉพาะ 450บาท
สาย VAF/G 2x6/4 เมตรละ 100บาท
สาย THW 1x6 เมตรละ 30บาท
สาย THW 1x4 เมตรละ 20บาท
คำนวณราคาเอาตามความชอบใจเลยครับ
คหสต. สาวๆถ้าอาบน้ำที่ร้อนมากๆ แล้วนอนห้องแอร์เป็นประจำ ผิวจะแห้งหยาบกร้าน เดี๋ยวจะต้องมาเสียเงินซื้อครีมให้วุ่นวายอีก
โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่อยู่บนดอย ไม่จำเป็นต้องใช้วัตต์สูงๆ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
ขอความรู้เรื่องเบรกเกอร์หน่อยค่ะ
จะขอสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเบรกเกอร์ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะ แพงมากมั๊ย ไปลองหาข้อมูลดูคร่าวๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนเบรกเกอร์ เหมือนว่าต้องเปลี่ยนขนาดสายไฟ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ตรงนี้เลยเดาว่าอาจจะยุ่งยาก แต่ไม่แน่ใจค่ะ
อีกเรื่องนึงที่เราไปอ่านเจอมา จากกระทู้นึง ขอ copy มาเลยนะคะ
ความเป็นจริงแล้ว เครื่องทำน้ำร้อนไม่ได้ใช้ไฟเต็มกำลัง 6000 W ในกรณีที่เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีปุ่มปรับระดับความร้อน
การปรับใช้งานแต่ละระดับความร้อน 6000 W คือความร้อนสูงสุด
ซึ่งถ้าใช้เบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแส 20 A คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องนี้ ที่ระดับความร้อนสูงสุด
เพราะว่าที่ระดับความร้อนสูงสุดของเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องนี้ จะใช้กำลังไฟฟ้า 6000 W มีกระแสใช้งานประมาณ 27.27 A
ในการใช้งานกับเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสใช้งาน 20 A คุณจะเปิดใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนได้ที่ราวๆ 4000 W เกินจากนี้กระแสจะเกิน
และทำให้เบรกเกอร์ทริปครับ
สำหรับขนาดของเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องทำน้ำร้อน 6000 W ต้องไม่ต่ำกว่า 30 A สายไฟต้องไม่เล็กกว่า 6 sq.mm.
คือสรุป ประมาณว่า ถ้าเปิดเครื่องไม่สุด มันก็ใช้ไฟไม่ถึง เบรกเกอร์ที่เรามีอยู่ก็รับได้ใช่ม๊ยคะ
สอบถามวิศวกรโครงการแล้วเห็นบอกมาว่า มีบ้านที่ติดขนาด 3500 วัตต์ เบรกเกอร์ยังดังเลย อันนี้เค้าโม้เราหรือเปล่าคะ เพราะ 3500/220 = 16.159 มันก็ไม่เกิน 20 A ทำไมมันถึงดังได้
ใครมีความรู้เรื่องไฟฟ้า รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ ระหว่างเปลี่ยนเบรกเกอร์ เพิ่มเป็น 30 แอม หรือจะลดขนาดวัตต์ของเครื่องทำน้ำอุ่นลงมาดี แต่ใจอยากได้ไม่ต่ำกว่า 5000 วัตต์ เพราะจะติดไว้ใช้กับ rain shower ด้วย ถ้าลดวัตต์กลัวน้ำจะร้อนไม่พอค่ะ
ขอบคุณทุกความเห็นค่ะ