เบรกเกอร์อันนี้ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์ ได้ไหมค่ะ

ในตู้ไฟที่ห้องคอนโดมีเบรกเกอร์สีดำตรงกลาง C20 30mA อยู่สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน  แล้วไปซื้อเครื่องทำน้ำร้อน ยี่ห้อ mex รุ่น centri 6 เป็นแบบ 6000 วัตต์และปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ  คำถาม คือ ใช้เบรกเกอร์ตัวนี้ได้ไหมค่ะหรือว่าต้องเปลี่ยนใหม่  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
ในภาพคือ เบรกเกอร์กันไฟดูด RCBO ค่าความไว 30 mA ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน 20 A
ซึ่งถ้านำเบรกเกอร์ตัวนี้มาใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนขนาดกำลังไฟ 6000 W ถือว่าเบรกเกอร์ขนาดเล็กเกินไปครับ

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้หรือห้ามใช้แบบเด็ดขาด เพราะถ้ามองในความเป็นจริง มันก็ใช้ได้นั่นแหละครับ
ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เครื่องทำน้ำร้อนไม่ได้ใช้ไฟเต็มกำลัง 6000 W ในกรณีที่เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีปุ่มปรับระดับความร้อน
การปรับใช้งานแต่ละระดับความร้อน 6000 W คือความร้อนสูงสุด
ซึ่งถ้าใช้เบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแส 20 A คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องนี้ ที่ระดับความร้อนสูงสุด
เพราะว่าที่ระดับความร้อนสูงสุดของเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องนี้ จะใช้กำลังไฟฟ้า 6000 W มีกระแสใช้งานประมาณ 27.27 A
ในการใช้งานกับเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสใช้งาน 20 A คุณจะเปิดใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนได้ที่ราวๆ 4000 W เกินจากนี้กระแสจะเกิน
และทำให้เบรกเกอร์ทริปครับ

สำหรับขนาดของเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องทำน้ำร้อน 6000 W ต้องไม่ต่ำกว่า 30 A สายไฟต้องไม่เล็กกว่า 6 sq.mm.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่