ใครเคยทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ประจำปีบ้างครับ

ปกติแล้วเวลาทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ตามหลัก NFPA20 หรือ NFPA25 จะต้องทดสอบที่อัตราการไหล 0% 100% 150% เพื่อคำนวณหาค่า Head ปั๊มไปพล็อตกราฟเทียบกับ Nameplate แต่ในการทดสอบจริง ความเร็วรอบของปั๊มอาจมีความคลาดเคลื่อนจากค่าเนมเพลต เช่น Nameplate pump มีความเร็วรอบ 2500RPM แต่ตอนเทสวัดได้ 2550RPM
คำถามผมคือ
1.ต้องมีการใช้ Affinity law เข้ามาช่วยปรับค่า Head ให้เป็นค่าตามความเร็วรอบที่เนมเพลตของปั๊มหรือไม่
2.แล้ว Flow rate ต้องใช้ affinity law ปรับเหมือน Head มั้ยครับ
3.ถ้าใช่ เวลาไปพล็อตกราฟ เราเอา Flowที่ได้จากการปรับค่า ไปพล็อตเทียบกับ Flowที่ 0% 100% 150%  มันก็จะได้จุดในแกน X ไม่ตรงกันน่ะสิ เพราะเส้นนึงพล็อตที่ 0% 100% 150% แต่อีกเส้นนึงไม่ใช่ ผมเลยงง