ผมติดเบรกเกอร์กันดูด ขนาด 32 A ระหว่างกลาง แบบในภาพ ปลอดภัยขึ้นมั้ยครับ?
ความเดิมคือ เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ใช้ระบบตัดไฟแบบ แผงอิเล็กทรอนิกส์ ELCB เมื่อวานกดปุ่ม Test ที่ตัวเครื่อง
พบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ตัดไฟ ไฟสีเขียว ELCB ยังติดอยู่ (ปกติ กด TEST แล้วไฟสถานะ ELCB จะดับไป ต้องกด Reset เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานปกติ)
และพบว่า เมื่อก่อนหน้าขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่น หลอดไฟ LED เพดานชั้นล่างกระพริบ แต่พอหยุดใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ไฟเพดานก็หยุดกระพริบ (เพิ่งเคยเจอ)
สรุปคือ แผง ELCB เสีย ได้เปลี่ยนแผงใหม่ 450 บาท + ค่าเดินทางช่าง 500 บาท (รวม 950 บาท) เปลี่ยนอะไหล่แล้ว หลอดไฟเพดานก็ปกติ เวลาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่กระพริบแล้ว (ไม่รุ้เกี่ยวกันอย่างไรกับเครื่องทำน้ำอุ่น ถึงทำให้หลอดไฟเพดานกระพริบ)
##ประเด็นคือไม่อยากจะคิด ว่าถ้าแฟนและลูกใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ โดยเราไม่รู้ว่าแผง ELCB เสีย แล้วถ้าเกิดไฟรั่วแล้วระบบไม่ตัด คงอันตรายมากๆๆๆๆเลย
****ตอนนี้อยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่เลย อยากหาระบบตัดไฟที่เป็นตัวเบรกเกอร์แบบโบราณ กด Test แล้วดันสลักคันโยกเพื่อ Reset ****
ติดเบรกเกอร์กันดูดเครื่องทำน้ำอุ่น แบบนี้ปลอดภัยขึ้นมั้ยครับ
ความเดิมคือ เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ใช้ระบบตัดไฟแบบ แผงอิเล็กทรอนิกส์ ELCB เมื่อวานกดปุ่ม Test ที่ตัวเครื่อง
พบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ตัดไฟ ไฟสีเขียว ELCB ยังติดอยู่ (ปกติ กด TEST แล้วไฟสถานะ ELCB จะดับไป ต้องกด Reset เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานปกติ)
และพบว่า เมื่อก่อนหน้าขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่น หลอดไฟ LED เพดานชั้นล่างกระพริบ แต่พอหยุดใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ไฟเพดานก็หยุดกระพริบ (เพิ่งเคยเจอ)
สรุปคือ แผง ELCB เสีย ได้เปลี่ยนแผงใหม่ 450 บาท + ค่าเดินทางช่าง 500 บาท (รวม 950 บาท) เปลี่ยนอะไหล่แล้ว หลอดไฟเพดานก็ปกติ เวลาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่กระพริบแล้ว (ไม่รุ้เกี่ยวกันอย่างไรกับเครื่องทำน้ำอุ่น ถึงทำให้หลอดไฟเพดานกระพริบ)
##ประเด็นคือไม่อยากจะคิด ว่าถ้าแฟนและลูกใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ โดยเราไม่รู้ว่าแผง ELCB เสีย แล้วถ้าเกิดไฟรั่วแล้วระบบไม่ตัด คงอันตรายมากๆๆๆๆเลย
****ตอนนี้อยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่เลย อยากหาระบบตัดไฟที่เป็นตัวเบรกเกอร์แบบโบราณ กด Test แล้วดันสลักคันโยกเพื่อ Reset ****