จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 watt ช่างติดตั้งให้ผมซื้ออุปกรณ์ดังนี้

อยากถามว่าถูกต้องหรือเปล่า
1. สายไฟขนาด 4 sq.mm.
2. สายดินขนาด 2.5 sq.mm.
2. เบรกเกอร์กันดูด ELCB  16A
สายไฟผมขนาด 4 sq.mm. สายดิน 2.5 sq.mm. ลอยโผล่ออกมาใต้ฝ้าอยู่แล้ว
ก่อนหน้านั้นช่างเคยเอาปลั๊กอะไรสักอย่างมีไฟกระพริบๆ มาเสียบที่ปลั๊กไฟที่บ้าน บอกว่ามีระบบสายดินถูกต้อง ติดตั้งได้

ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ELCB 16 A เกรงว่าจะต่ำไปครับ (3500 W / 220 V = 15.91 A) ถ้าเปิดน้ำอุ่น Max ไปนานๆ เกรงว่า มันจะตัด
ลองเปลี่ยนเป็น 20 A น่าจะดีกว่า (สาย 4 ตร.มม. ทนกระแส 20 A ได้อยู่แล้ว)
ค่ากระแสรั่ว 30 mA นะ

อุปกรณ์ที่ช่างเอามาเสียบปลั๊กไฟบ้านเพื่อเทส ไม่ได้การันตีว่า สายที่เดินมารอที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นถูกเสมอไป
ลองใช้มิเตอร์เทสสายไฟเป็นคู่ๆ น่าจะชัวร์กว่า โดยผลที่ได้ต้องออกมาประมาณนี้
L-N ได้ 220-230 V
L-G ได้ 220-230 V
N-G ได้ 0 V

ดูที่ตู้เมนของบ้านด้วยว่าต่อสายเมนตามภาพนี้มั้ย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
หากตู้เมนไม่ใช่แบบนี้ ก็สอบถามมาได้ครับ

กรณีใช้ตู้เมนตามภาพของผม การต่อสายไฟออกไป จะต่อแบบนี้
สาย L ไปเครื่องทำน้ำอุ่น ต่อจากลูก CB ย่อยไป (ควรเป็นสายสีน้ำตาล หรือ แดง,เหลือง,น้ำเงิน,ดำ)
สาย N ไปเครื่องทำน้ำอุ่น ต่อจากบาร์ N ทางซ้ายไป (ควรเป็นสายสีฟ้า หรือ สีขาว)
สาย G ไปเครื่องทำน้ำอุ่น ต่อจากบาร์ G ข้างบนไป (ใช้สีเขียวเท่านั่น)