คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ควรใช้สายไฟขนาดใหญ่เพราะยาวถึง ๔๐ เมตร
กระแสดีซี ๑๓ แอมยาวพอสมควร สายทองแดงก็มีความต้านทานทั้งสองเส้น
คำนวนดูเอง แรงดันตกคร่อม ไม่ควรเกิน ๒เปอร์เซ็นต์
แต่มันเป็น การค้า จึงลดขนาดสายไฟลงให้เล็กๆ จะได้ราคาถูกลง
สายไฟโซล่า แรงดันดีซีสูง สำคัญที่ฉนวนต้องสองชั้นและทนแดดทนฝนได้
อย่าซื้อ สายอลูมิเนียมเคลือบทองแดง เพราะจะ cold flow และมีความต้านทานสูง
หัวต่อ MC4 ก็เหมือนกัน
ไปเจอคนติดตั้งห่วย ใช้หัว MC4 ราคาถูกขั้วทำจากเหล็ก
พอมีกระแสไหล ขั้วมันร้อนจี๋เลย
เพราะเหล็กมีความต้านทานสูงกว่าทองแดงหลายๆเท่า
โซล่าแรงดันสูง ขั้วต่อต้องแน่นๆ ไม่งั้นอาจจะ ไฟใหม้บ้านได้นะ
สำคัญมากๆ แผงโซล่าต้องขนาดเดียวกันเพราะต่อ อนุกรมกัน
ถ้า แผงไหนถูกเงาต้นไม้
ก็จะลดผลิตกระแสไฟทั้งหมด จึงต้องมีไดโอด บายพาส
หรือใช้ optimizer เป็นตัวจัดการเงาแดดนะ
กระแสดีซี ๑๓ แอมยาวพอสมควร สายทองแดงก็มีความต้านทานทั้งสองเส้น
คำนวนดูเอง แรงดันตกคร่อม ไม่ควรเกิน ๒เปอร์เซ็นต์
แต่มันเป็น การค้า จึงลดขนาดสายไฟลงให้เล็กๆ จะได้ราคาถูกลง
สายไฟโซล่า แรงดันดีซีสูง สำคัญที่ฉนวนต้องสองชั้นและทนแดดทนฝนได้
อย่าซื้อ สายอลูมิเนียมเคลือบทองแดง เพราะจะ cold flow และมีความต้านทานสูง
หัวต่อ MC4 ก็เหมือนกัน
ไปเจอคนติดตั้งห่วย ใช้หัว MC4 ราคาถูกขั้วทำจากเหล็ก
พอมีกระแสไหล ขั้วมันร้อนจี๋เลย
เพราะเหล็กมีความต้านทานสูงกว่าทองแดงหลายๆเท่า
โซล่าแรงดันสูง ขั้วต่อต้องแน่นๆ ไม่งั้นอาจจะ ไฟใหม้บ้านได้นะ
สำคัญมากๆ แผงโซล่าต้องขนาดเดียวกันเพราะต่อ อนุกรมกัน
ถ้า แผงไหนถูกเงาต้นไม้
ก็จะลดผลิตกระแสไฟทั้งหมด จึงต้องมีไดโอด บายพาส
หรือใช้ optimizer เป็นตัวจัดการเงาแดดนะ
แสดงความคิดเห็น
การหาหรือคำนวนสายไฟPV1Fโซล่าเซลล์Solar
สายจากโวล่าเซลล์ลงมาถึงเบรกเกอร์DC เราจะคำนวนยังไง จากที่เรียน
1.Huawei 10Kw รับจากแผงได้12.5 a แต่shortถึง18
2.ใช้แผงjinko620w 45.93v imp13.5a isc 14.19a
โดยการต่อแผงต่ออนุกรม 10แผง 1string 45.93*10 =459v อินเวอร์เตอร์รับได้1100v ส่วนกระแส 13.5a
พอมาเลือกสายpv1fต้องเลือกไง เข้าดูสายpv1F ในเน็ต 2.5sq.mmรับได้41a 4sq.mmทน55a 6sq.mmทน70a ซึ่งระยะลงมา40 เมตร
โดยผมคำนวนค่ากำลังศุนยฺเสีย ทั้ง 3เบอร์2.5 4 6 ไม่เกิน 3เปอร์เซ็นทั้งหมด แต่ที่เรียนมานั้นบอกว่าถ้าเกิน ให้เพิ่มสายไฟขึ้น1เบอร์เเต่ไม่เกิน 3เปอร์เซ็น เลยมาไปถามในเฟส ก็บอก 4 บ้าง 6 บ้าง เลยจะมาถามในนี้พี่ๆวิศวไฟฟ้า โซล่าเซลล์ คิดยังไงในการเลือกสายpv1f เพราะที่ดูในพวกอบรม ไม่ค่อยมีการคำนวนเท่าไร