มิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุน ถ้าไฟตก ลง 10% แต่กระแสเท่าเดิม จำนวนหน่วยจะเป็นอย่างไร

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุน ถ้าไฟตก ลง 10% แต่กระแสเท่าเดิมในเวลา 1 ชม.เท่ากัน จำนวนหน่วยจะเป็นอย่างไร
1. เท่าเดิมเลยมันทำงานจากกระแสไม่สนใจ Volte
2. ลดลง 10% ตามค่าพลังงานจริง P=IV
3. ลดลง 19% ตามแรงบิดและความเร็วรอบที่ลดลง เพราะแรงบิดเป็น K  * I^2 * V^2 =  0.9 * 0.9 k = 0.81k  (k = K * I^2 * V^2)

แต่ถาม AI Gemini มันบอกข้อ 3 นะ แต่ไม่รู้จริงป่าว ท่านใดทราบหลักการทำงานของมิเตอร์จานหมุนช่วย เฉลย+บอกเหตุผลหน่อยครับ

พอดีสายการไฟฟ้ามาที่มิเตอร์เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ชาร์จรถไฟฟ้าปุ๊ป ไฟตกจาก 220 เหลือประมาณ 200 เอง เลยไม่แน่ใจว่าการที่ไฟตกเยอะนี่ จะประหยัดค่าไฟ หรือเสียค่าไฟเพิ่ม
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
วงจรชาร์ดอยู่ในรถ มันจะดึงกระแสเพิ่มขึ้น

เพื่อให้กำลังคงที่

ลองเอา มิเตอร์คล้องสายไฟ RMS มาวัดดูได้นะ

ส่วนมิเตอร์แบบจานจะมีจะมีขดลวดสองขด ขดแรกวัดแรงดันขดที่สองวัดกระแส

สรุป จะเสียค่าไฟฟ้า มากขึ้น เพราะ I^2 * R

กลายเป็นความร้อน เสียไปจากความต้านทานของไฟ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่