คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 44
เรื่องความดันที่ท่าน จขกท.บอก
คือเรื่อง Hydrostatic pressure ครับ
มันจะเป็นแบบในภาพนี้
คือ ความดันจะขึ้นกับความสูง h อย่างเดียว
รูปร่างภาชนะไม่เกี่ยวเลย
อย่างภาพนี้
ความดันน้ำที่ A และ B จะเท่ากันครับ
Pump ทั้ง 2 ตัวนี้จะรับภาระเท่ากัน
ดังนั้น การสูบน้ำขึ้นทางก้นถัง
จะประหยัด head ได้เล็กน้อย
ทำให้ flow rate ของ pump เพิ่มได้
คือเรื่อง Hydrostatic pressure ครับ
มันจะเป็นแบบในภาพนี้
คือ ความดันจะขึ้นกับความสูง h อย่างเดียว
รูปร่างภาชนะไม่เกี่ยวเลย
อย่างภาพนี้
ความดันน้ำที่ A และ B จะเท่ากันครับ
Pump ทั้ง 2 ตัวนี้จะรับภาระเท่ากัน
ดังนั้น การสูบน้ำขึ้นทางก้นถัง
จะประหยัด head ได้เล็กน้อย
ทำให้ flow rate ของ pump เพิ่มได้
Snowfake ถูกใจ, Some-One ถูกใจ, Arovana ถูกใจ, ~รักความรุนแรง~ ถูกใจ, หมาข้างถนนคนบ้าการ์ตูน ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 4085951 ถูกใจ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
สูบน้ำเข้าถังหอสูงทางด้านล่างจะจ่ายน้ำได้มากขึ้นและประหยัดค่าไฟฟ้าได้ไหม?
ปัญหา
1. สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าสูงคงที่
2. ช่วงเวลาใช้น้ำพร้อมกัน เช่น ช่วงเวลาเช้าแรงดันน้ำอ่อนเพราะแทบทุกบ้านเปิดน้ำใช้
3. ช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใช้น้ำแรงดันน้ำสูงมากเกินความจำเป็น มีปัญหาน้ำรั่วซึม ท่อแตกชำรุดได้ง่าย
4. ต้องมีท่อส่งน้ำขึ้นถัง และท่อจ่ายน้ำลงจากถัง (สามารถใช้ท่อเดียวกันได้)
รูปแบบระบบถังน้ำหอสูงทั่วไป: 1. ถังเก็บน้ำ, 2. น้ำเข้าปั๊มป์, 3. ปั๊มน้ำ, 4. ท่อน้ำเข้าถัง, 5. ท่อน้ำล้น, 6. ท่อน้ำออก, 7. วาล์วเปิด-ปิดน้ำ,
8. ท่อจ่ายไปผู้ใช้นำ, 9. ฝาปิดท่อน้ำล้น
หากดัดแปลงเพียงเล็กน้อยด้วยการติดวาล์วทางเดียวตรงท่อออกจากปั๊มป์น้ำ กับต่อลัดตรงท่อส่งน้ำเข้าถังเข้ากับท่อน้ำออกหรือท่อจ่ายน้ำตรงระดับพื้น จะสามารถลดค่าไฟฟ้า และขจัดแรงดันน้ำอ่อนในช่วงเวลาที่ใช้น้ำพร้อมกันได้ระดับหนึ่ง
1. การสูบน้ำขึ้นถังจากระดับต่ำจะใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าและค่อยมากขึ้นเมื่อระดับน้ำสูงขึ้น แต่การสูบน้ำขึ้นที่สูงคงที่จะใช้กระแสไฟฟ้าสูงตลอดเวลา
2. ช่วงเวลาที่ใช้น้ำพร้อมกันจนน้ำในถังเหลือน้อยหรือหมด ปริมาณน้ำที่ปั๊มน้ำสูบอัดเข้าท่อจ่ายโดยตรงจะมากกว่าการสูบขึ้นที่สูงแล้วตกลงมาก้นถังเข้าท่อจ่าย เมื่อผู้ใช้น้ำน้อยลงปริมาณน้ำที่จ่ายออกไปน้อยกว่าปริมาณที่ปั๊มน้ำส่งออก ระดับในถังจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่ลูกลอยหรือสวิทช์ความดันตัดกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มป์น้ำหยุดทำงาน
3. ปัญหาแรงดันน้ำสูงมากเกินความจำเป็นในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ สำหรับถังแชมเปญซึ่งใช้ในระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั่วไป ก็สามารถปรับสวิทช์ความดันให้ตัดการทำงานของปั๊มป์น้ำตรงความดันที่เหมาะสมได้
4. ถ้าเป็นการสร้างระบบใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีท่อส่งน้ำขึ้นถังสูง ใช้เพียงท่อจ่ายน้ำจากก้นถังเป็นท่อน้ำขึ้นและท่อจ่ายน้ำ
10. เพิ่มวาล์วทางเดียว, 11. ต่อลัดตรงท่อน้ำเข้าถัง (4.) เข้ากับท่อน้ำออก
สามารถใช้กับระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตรซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำได้