ความผิดปกติของหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า แบบดิจิตอล

เนื่องจากผมเห็นว่าบิลค่าไฟฟ้าเดือนนี้ มีจำนวนการใช้มากกว่าปกติ ผมจึงทดลองปิดเบรคเกอร์เมณลง แล้วไปดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าที่เสาไฟ พบว่ายังมีกระแสใหลผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอยูที่ประมาณ 3A. ตลอดเวลา จากนั้นจึงทดลองถอดสาย Line ที่มิเตอร์ออกพบว่าก็ยังคงมีกระแสไฟผ่านมิเตอร์เช่นเดิม แต่หากถอดสาย N ออกไม่ว่าจะถอดจากฝั่งมิเตอร์ หรือฝั่งตู้คอนซูเมอร์ก็ตาม กระแสจะเป็น 0 A. ทันทีแม้ว่าจะต่อสาย Line เข้ามิเตอร์อยู่หรือไม่ ตังนั้นทำให้แม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลย หรือกระทั่งปิดเบรคเกอร์ทุกตัวในบ้าน มิเตอร์ก็จะคิดค่าไฟตลอดเวลา อย่างนี้แล้วผมควรแกไขอย่างไรดีครับ.
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
รอติดตามผลด้วยคนครับ รบกวนมาอัพเดทคำตอบจากการไฟฟ้าด้วยนะครับ เพราะตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนหม้อแปลงเพื่อติดตั้งที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าบอกจะต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลย มิเตอร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลด้วย ถ้าเป็นแบบนี้จริงก็ลังเลว่าจะติดโซล่าเซลล์แทนน่าจะดีกว่า
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
เข้าใจแล้ว

เพราะ สาย N ที่เสาไฟหลวม   

กระแสไฟจากบ้านอื่น เลยต้องมาไหลลงดินที่หลักกราว บ้านจขกท แทน เพื่อจะได้ไหลกลับไป ที่หม้อแปลงที่เสาไฟ ครบวงจร

ดังนั้น ต้องให้ ไฟฟ้ามาแก้ไข