...การติดศีรษะในแนวทางเดินบันได ก็คือระยะดิ่งบันไดไม่ได้ระยะขั้นต่ำตามข้อกำหนด
ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงและข้อหรือบทบัญญัติท้องถิ่น ระยะดิ่งบนชานพักหรือบนขั้นบันไดสำหรับบ้านพักอาศัยจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 1,900 mm
บันไดมีพื้นที่ที่มาเกี่ยวข้องกับการสร้างบันไดมี 2 ส่วน
-พื้นที่เปิดชั้นบนที่เป็นทางลงบันได ที่เรียกกันว่า ช่องบันไดที่พื้นชั้นบน
-พื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ที่พื้นชั้นล่าง เมื่อรวมความสูงเป็น 3 มิติ จะเรียกว่าปล่องบันได
ถ้าขนาดของช่องบันไดและพื้นที่ของปล่องบันไดมีขนาดเท่ากัน ปัญหาของการเกิดระยะดิ่งบันไดหรือระยะดิ่งบนขั้นบันไดจะไม่มี
แต่ถ้าช่องบันไดเล็กกว่า และมีส่วนของขอบช่องบันได(ที่มีส่วนความหนาพื้น-คาน และหรือฝ้า) ตัดกับแนวทางเดินของบันได จะเกิดระยะดิ่งบน
ขั้นชานพักและหรือบนขั้นบันได ที่ผู้ออกแบบบันไดต้องคำนวณหาหรือวัดระยะดิ่งบันไดว่าเป็นไปความข้อกำหนดหรือไม่
อย่างกรณีตามรูป หากเจ้าของบ้านเปลี่ยนแปลงแบบบันไดโดยขยายระยะนอนหรือความลึกขั้นบันไดแต่ละขั้นออกไป คงความสูงขั้น เท่ากับยืดความยาวช่วงบันไดออกไป หรือสร้างสิ่งกีดขวางในแนวทางเดินบันไดเหนือศีรษะยื่นเข้าไปในแนวทางเดินเพิ่มขึ้น จำนวนขั้นช่วงบนในช่องบันไดที่จะรอดสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ(ฝ้า คาน พื้น)จะลดลง จำนวนขั้นที่เหลือเพิ่มขึ้น เหมือนยกระดับบันไดที่จะผ่านสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะให้สูงขึ้น จึงเหลือระยะดิ่งบนขั้นบันไดลดลง จนติดศีรษะ
ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงและข้อหรือบทบัญญัติท้องถิ่น ระยะดิ่งบนชานพักหรือบนขั้นบันไดสำหรับบ้านพักอาศัยจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 1,900 mm
บันไดมีพื้นที่ที่มาเกี่ยวข้องกับการสร้างบันไดมี 2 ส่วน
-พื้นที่เปิดชั้นบนที่เป็นทางลงบันได ที่เรียกกันว่า ช่องบันไดที่พื้นชั้นบน
-พื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ที่พื้นชั้นล่าง เมื่อรวมความสูงเป็น 3 มิติ จะเรียกว่าปล่องบันได
ถ้าขนาดของช่องบันไดและพื้นที่ของปล่องบันไดมีขนาดเท่ากัน ปัญหาของการเกิดระยะดิ่งบันไดหรือระยะดิ่งบนขั้นบันไดจะไม่มี
แต่ถ้าช่องบันไดเล็กกว่า และมีส่วนของขอบช่องบันได(ที่มีส่วนความหนาพื้น-คาน และหรือฝ้า) ตัดกับแนวทางเดินของบันได จะเกิดระยะดิ่งบน
ขั้นชานพักและหรือบนขั้นบันได ที่ผู้ออกแบบบันไดต้องคำนวณหาหรือวัดระยะดิ่งบันไดว่าเป็นไปความข้อกำหนดหรือไม่
อย่างกรณีตามรูป หากเจ้าของบ้านเปลี่ยนแปลงแบบบันไดโดยขยายระยะนอนหรือความลึกขั้นบันไดแต่ละขั้นออกไป คงความสูงขั้น เท่ากับยืดความยาวช่วงบันไดออกไป หรือสร้างสิ่งกีดขวางในแนวทางเดินบันไดเหนือศีรษะยื่นเข้าไปในแนวทางเดินเพิ่มขึ้น จำนวนขั้นช่วงบนในช่องบันไดที่จะรอดสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ(ฝ้า คาน พื้น)จะลดลง จำนวนขั้นที่เหลือเพิ่มขึ้น เหมือนยกระดับบันไดที่จะผ่านสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะให้สูงขึ้น จึงเหลือระยะดิ่งบนขั้นบันไดลดลง จนติดศีรษะ
แสดงความคิดเห็น
ก่อสร้างทำบันไดใหม่จากของเก่า แต่รู้สึกบันไดทำไมสูงติดคานแบบนี้คะ😭😭 สอบถามผู้รู้ด้านก่อสร้างหน่อยค่ะ
ช่าง : เพราะเราเพิ่มความกว่าหน้าบันไดจาก 24 เซน มาเป็น 30 เซนติเมตร (ทำให้เต็มเท้ามากขึ้น) ทำให้มายาวลงมาเรื่อยๆทำให้ช่องทางเข้าชันขึ้นเลยทำให้ช่องเดินขึ้นชั้นสอง สูงจนติดเพดาน ประมาณนี้นะคะจำไม่ได้😩
อยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับที่ช่างพูดไหมคะ หรือเป็นเพราะช่างทำไม่ดีคะ🙏🙏
((ที่พูดไม่ได้ต้องการว่าช่างหรืออะไรนะคะ เพราะมีคนทักเราว่าช่างทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะ ว่าเค้าควรบอกเราแล้ววางเสต็ปบันไดให้ดี เราเลยไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ))😢