ความคิดเห็นที่ 5
การแก้ไข:-
บันไดของ จขกท. ที่ถามมา ไม่ทราบขนาดขั้นบันได(ค่าระยะตั้งหรือ R และค่าระยะนอนหรือ G ) ไม่ทราบความสูงระหว่างชั้น และพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ การจะให้คำแนะนำแก้ไข คงต้องคาดเดาตามความน่าจะเป็น
บันไดเป็นบันไดตรง 12 ขั้น 11 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน มี 5 ขั้นที่ล้นออกมานอกผนัง
การแก้ไขความชันบันได ทำได้ 2 วิธี
-ในกรณีที่ขนาดขั้นบันไดทำตามมาตรฐานขั้นต่ำโดย R/G = 200 mm/ 220 mm หรือ R มีค่าระหว่าง 180 mm ถึง 200 mm ให้ขยายระยะนอนให้ยาวขึ้นเป็น 250 mm (ขอบเขตสูงสุดที่เหมาะสมของ R=200 mm) ความชันบันไดจะลดลงเป็น 35.753887 ํถึง 38.659808 ํ จากเดิมที่ชันระหว่าง 39.289407 ํถึง 42.273689 ํ โดยช่วงบันไดยาวเพิ่ม 11x(250-220 )=330 mm
-ในกรณีที่ขั้นบันไดมีค่า R มากกว่า 200 mm (น่าจะไม่มาก) ให้เพิ่มขั้นบันไดมากกว่าเดิม (น่าจะ 1 ขั้น) โดยความสูงขั้นหรือระยะตั้งให้เท่าหรือต่ำกว่า 200 mm เล็กน้อย หาค่า G ตามกฎการย่างก้าวหรือสูตรดัดแปลง ซึ่งไม่น่าเกิน 250 mm ดังนั้นความยาวช่วงบันไดจะยาวเพิ่ม= 11(Gใหม่ - Gเดิม)+Gใหม่
การแก้ไขที่ยังคงให้ขนาดขั้นบันไดมีขนาดเข้าใกล้มาตรฐานขั้นต่ำ เพราะความจำกัดของพื้นที่ เป็นวิธีการดีที่สุด และจากรูปแล้ว อาจทำขั้น Winders หันทางขึ้นมารับกับบันไดที่ขึ้นจากชั้นล่างได้
การแก้ไขนี้ เสริมเพิ่มวัสดุเพื่อปรับระดับและระยะขั้น โครงสร้างบันไดเดิมรับได้หรือไม่ ควรปรึกษาวิศวกร หรืออาจต้องรื้อทิ้งสร้างใหม่
บันไดของ จขกท. ที่ถามมา ไม่ทราบขนาดขั้นบันได(ค่าระยะตั้งหรือ R และค่าระยะนอนหรือ G ) ไม่ทราบความสูงระหว่างชั้น และพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ การจะให้คำแนะนำแก้ไข คงต้องคาดเดาตามความน่าจะเป็น
บันไดเป็นบันไดตรง 12 ขั้น 11 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน มี 5 ขั้นที่ล้นออกมานอกผนัง
การแก้ไขความชันบันได ทำได้ 2 วิธี
-ในกรณีที่ขนาดขั้นบันไดทำตามมาตรฐานขั้นต่ำโดย R/G = 200 mm/ 220 mm หรือ R มีค่าระหว่าง 180 mm ถึง 200 mm ให้ขยายระยะนอนให้ยาวขึ้นเป็น 250 mm (ขอบเขตสูงสุดที่เหมาะสมของ R=200 mm) ความชันบันไดจะลดลงเป็น 35.753887 ํถึง 38.659808 ํ จากเดิมที่ชันระหว่าง 39.289407 ํถึง 42.273689 ํ โดยช่วงบันไดยาวเพิ่ม 11x(250-220 )=330 mm
-ในกรณีที่ขั้นบันไดมีค่า R มากกว่า 200 mm (น่าจะไม่มาก) ให้เพิ่มขั้นบันไดมากกว่าเดิม (น่าจะ 1 ขั้น) โดยความสูงขั้นหรือระยะตั้งให้เท่าหรือต่ำกว่า 200 mm เล็กน้อย หาค่า G ตามกฎการย่างก้าวหรือสูตรดัดแปลง ซึ่งไม่น่าเกิน 250 mm ดังนั้นความยาวช่วงบันไดจะยาวเพิ่ม= 11(Gใหม่ - Gเดิม)+Gใหม่
การแก้ไขที่ยังคงให้ขนาดขั้นบันไดมีขนาดเข้าใกล้มาตรฐานขั้นต่ำ เพราะความจำกัดของพื้นที่ เป็นวิธีการดีที่สุด และจากรูปแล้ว อาจทำขั้น Winders หันทางขึ้นมารับกับบันไดที่ขึ้นจากชั้นล่างได้
การแก้ไขนี้ เสริมเพิ่มวัสดุเพื่อปรับระดับและระยะขั้น โครงสร้างบันไดเดิมรับได้หรือไม่ ควรปรึกษาวิศวกร หรืออาจต้องรื้อทิ้งสร้างใหม่
แสดงความคิดเห็น
รวกวนสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับบันไดบ้านเเคบและชันค่ะ
โครงสร้างบันไดเป็นไม้ทั้งหมด
- ลูกนอนยาว 120 cm. กว้าง 24 cm. จมูก บันไดยื่น 2 cm. -ลูกตั้งสูง 21 cm. ค่ะ
พอดีว่าจะซื้อบ้านเเต่เห็นบันไดบ้านแล้วกังวลจะเป็นอันตรายเกิดก้าวพลาดค่ะ พอมีทางแก้ยังไงบ้างคะ ถ้าไม่รื้อบันได. และถ้ารื้อค่าใช้จ่ายแพงไหมคะ พอมีช่างแนะนำไหมคะ บ้านอยู่ นนทบุรีค่ะ