หาโหลดในวงจรจากเนมเพลทหรือจากการคำนวณ
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ผมจะหาโหลดในวงจรเพื่อไปกำหนดขนาดเบรกเกอร์ที่จะใช้ เช่น แอร์ขนาด 12,000 BTU ดูจากเนมเพลทระบุค่าพิกัดกระแสเท่ากับ 4.7 A
แต่หากใช้วิธีคำนวณหาจาก VA แอร์ขนาด 12,000 BTU =1500 VA ค่ากระแสไฟฟ้า =1500/230 = 6.52 A
ผมควรใช้ค่า 4.7 หรือ 6.52 เพื่อไปหาขนาดเบรกเกอร์ครับ
ที่จริงตามตัวอย่างนี้ไม่ว่าใช้ค่าใดก็คงได้ขนาดเบรกเกอร์ไม่ต่างกัน (10 AT) แต่ในกรณีอื่นอาจมีผลทำให้ได้ขนาดเบรกเกอร์ที่ต่างกันได้ จึงอยากทราบว่าในทางปฏิบัติแล้วเราต้องใช้ค่าไหนครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ใช้เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาให้ประหยัดกว่าแบบอินเวอร์เตอร์ได้ไหม
ความเห็นส่วนตัวของผม การเลือกใช้ขนาดของเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา ถ้าได้ขนาดที่ปรับอุณหภูมิตามต้องการแล้วระบบไม่ตัดบ่อยจะประหยัดไฟฟ้าได้มาก ผมเลยมักเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาด BTU น้อยกว่า ท
สมาชิกหมายเลข 1180670
สเปคเครื่องปรับอากาศ เขาไม่มีบอกหรือครับว่าแอร์รุ่นนี้กินไฟกี่ W กี่ VA หรือใช้กระแสกี่แอมป์ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลคำนวณ
ผมจะคำนวณโหลดครับ แล้วไม่ได้เรียนทางด้านนี้มา ตอนนี้กูเกิ้ลหาจนหัวปั่นเลยครับ ผมรู้แค่ BTU ต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ W ,VA ,A มีสูตรคำนวณ หรือตารางอ้างอิงบ้างไหมครับ อย่างรูปนี้ สเปคแอร์ ผมหาพารามิเ
สมาชิกหมายเลข 2076753
ขออนุญาตสอบถามการเลือกขนาดเบรกเกอร์กับขนาดสายไฟครับ ถ้าใช้แอร์4ตัว
จากกระทู้ https://ppantip.com/topic/41575441 พื้นที่ร้านค้า ประมาณ 72 ตร.ม. ฝ้าเพดานสูง3.2ม. คิดคร่าวๆว่า น่าจะใช้แอร์ขนาด 4X,XX btu จำนวนสองตัว พื้นที่กรอบสีชมพู ห้องLIVING ROOM ประมาณ 25ตร.ม.
chutintharo
ถ้าครับ สายไฟ VAF 2.5 เบรกเกอร์ที่คุมจุดนี้16 A RCBO ต่อแอร์แยก 2 ตัวได้ไหมครับ 1,2000 BTU 2 ตัว
ผมได้เดินสายออกมาจากตู้คอนซูมเมอร์ โดยที่ตู้ มีเมนเบรกเกอร์ 50A มิเตอร์ไฟหน้าบ้าน 15/45 A สายเมนจากมิเตอร์มาที่เมนเบรกเกอร์ เบอร์ 10 ผมติดเบรกเกอร์ลูกย่อยที่
สมาชิกหมายเลข 8260606
ติดตั้ง วอชาร์จ รถไฟฟ้า จุดที่ 2
มารีวิว ติดตั้งวงจรที่ 2 และการขอเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU เดิมที่ไฟฟ้า 30/100A230V IP 2W 1.4/12/67 ลงทะเบียนออนไลน์ การไฟฟ้านครหลวง เปลี่ยนมิเตอร์ มาเป็น TOU(30/100) 2.วันที่ 9/12/67 ชำระค่าบริกา
สมาชิกหมายเลข 714931
คำนวณโหลด 3 เฟสได้ 80,000 VA ใช้ มิเตอร์ 30(100) ไหวไหมครับ
คือคำนวณ Connect load 3เฟส ได้ 80,000 VA ถ้าคิดที่ DF. 85% จะเท่ากับ 68,000 VA เมนเบรกเกอร์ ใช้ 125A แต่ติดตรงที่มิเตอร์ไฟฟ้า เพราะมีมิเตอร์เดิมอยู่ แต่เป็น 30(100) ไม่ทราบว่าจะพอไหวไหมครับ (กฟภ.) ช่
monasa
คำนวณค่าไฟจากการเปิดแอร์ให้หน่อยคะ
แอร์ขนาด 12,000 btu ห้องขนาด 25 ตรม. เปิดแอร์ 22 องศา ตอนกลางวัน 4 ชม. เปิดแอร์ตอนกลางคืนอีก 4 ชม. ทุกวัน 1 เดือน ค่าไฟจะเท่าไรคะ
สมาชิกหมายเลข 1288831
เบรคเกอร์ACเราสามารถใช้กับระบบไฟDCได้ไหมครับ
พอดีไปซื้อระบบแผงวงจรโซล่าเซลล์แบบสำเร็จออนไลน์มาครับ เพราะด้วยความขี้เกียจต่อเองและไม่มีเวลามากพอที่จะเดินระบบ ปัญหาตอนนี้คือคนขายเขาต่อเบรกเกอร์ACมาให้ 2 ตัว แต่ระบบไฟตั้งแต่แผงโซล่าเซลล์ถึงขาเข้าin
ชีวิตยังเดินต่อไป
เครื่องทำน้ำอุ่นช็อต (ตามภาพ) แบบนี้ซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับ
มีรอยไหม้สายที่ต่อกับเบรกเกอร์ตามรูปครับ แบบนี้เปลี่ยนเบรกเกอร์ก็หายหรือว่าซ่อมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
Shearer
สอบถามเกี่ยวกับหม้อแปลงครับ
ผมได้หม้อแปลงที่ถอดออกมาจากเครื่องขยายเสียงน่าจะเป็นวงจรขยายเพิ่มพลัง 8 เท่าที่นิยมใช้ในงานวัดยุคก่อนเพราะแรงดันเอาท์พุทต่ำแค่ 24 โวลต์ เป็นหม้อแปลงของเครื่องขยายเสียงยี่ห้อ Royal (ประดิษฐ์เจริญซาวด์)
Like สาระ?
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
หาโหลดในวงจรจากเนมเพลทหรือจากการคำนวณ
แต่หากใช้วิธีคำนวณหาจาก VA แอร์ขนาด 12,000 BTU =1500 VA ค่ากระแสไฟฟ้า =1500/230 = 6.52 A
ผมควรใช้ค่า 4.7 หรือ 6.52 เพื่อไปหาขนาดเบรกเกอร์ครับ
ที่จริงตามตัวอย่างนี้ไม่ว่าใช้ค่าใดก็คงได้ขนาดเบรกเกอร์ไม่ต่างกัน (10 AT) แต่ในกรณีอื่นอาจมีผลทำให้ได้ขนาดเบรกเกอร์ที่ต่างกันได้ จึงอยากทราบว่าในทางปฏิบัติแล้วเราต้องใช้ค่าไหนครับ