Air Cassette Type ยี่ห้อ Daikin
ขนาด 42,000 BTU
Indoor รุ่น FCNQ42MV2S
Outdoor รุ่น RNQ42MY2S
น้ำยา R410A
ปัญหา คือ ไม่เย็น ตั้งแต่วันแรกติดตั้งในปี 2559 ใข้งานมา 6 ปี เปิดรวมไม่ถึง 20 ครั้ง พยายามหาทางแก้เรื่อยๆ
ล่าสุด 14/5/2565 ได้ช่าง Daikin เข้ามาตรวจสอบโดยตรง แจ้งว่า Compressor ทำแรงดันด้าน High ได้แค่ 315 psi ต่ำกว่า Spec. (รวมถึงวัดกระแส และอุณหภูมิไปด้วย) ที่ควรได้เกิน 400 psi ขึ้นไปครับ และได้ทำ Vacuum เพื่อทดลอง check leak และเติมน้ำยา R410A ตาม Nameplate แล้วที่ 2.7 kg
จนได้ข้อสรุปจากช่าง Daikin ว่า Compressor ด้าน High ชำรุด เลยทำแรงดันไม่ได้ตาม Spec. ผมเลยมาตามหาของไปซ่อมครับ หรือแนะนำได้นะครับ ใช้กับห้องพื้นที่ 33 ตร.ม.ครับ
Compressor Model : JT160G-YE@K
ตามหา Compressor รุ่น JT160G-YE@K ใช้กับ Air ยี่ห้อ Daikin CDU รุ่น RNQ42MY2S น้ำยา R410A ครับ
ขนาด 42,000 BTU
Indoor รุ่น FCNQ42MV2S
Outdoor รุ่น RNQ42MY2S
น้ำยา R410A