เป็นบ้านจัดสรรครับ ทางโครงการได้เดินสายไฟมารอที่ผนังบ้านที่จะติดแอร์รอไว้ จำนวน 4 จุด
ทั้ง 4 จุด เป็นสายไฟขนาด 6 sq.mm และ ลูกเบรกเกอร์ในตู้คอนซูมเมอร์ ขนาด 32 แอมป์
ได้ติดแอร์ 4 ตัว มาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยช่างจะต่อสายไฟจากจุดต่อสายไฟที่ผนังบ้าน ไปต่อกะแอร์ที่มาติดตั้ง
เพิ่งมาแกะดูคอยล์ร้อน สังเกตุสายไฟที่เดินเข้าคอยล์ร้อน มีขนาดเล็กกว่าสายไฟในตู้คอนซูมเมอร์
โดย
แอร์ตัวที่ 1 และ 2 ขนาด 18,000BTU และ 24,000BTU เห็นสายไฟที่ต่อไปที่คอยล์ร้อน มีขนาด 4 sq.mm
แอร์ตัวที่ 3 และ 4 ขนาด 9,000BTU เห็นสายไฟที่ต่อไปที่คอยล์ร้อน มีขนาด 1.5 sq.mm
ไม่ทราบว่า ควรเปลี่ยนขนาด ลูกเบรกเกอร์ ให้มีขนาดตามสายไฟที่ต่อไปที่คอยล์ร้อนหรือไม่ครับ
แอร์ตัวที่ 1 และ 2 จะเปลี่ยนลูกเบรกเกอร์เป็น 20 แอมป์
ส่วนแอร์ตัวที่ 3 และ 4 เปลี่ยนลูกเบรกเกอร์เป็น 10 แอมป์
หรือ สามารถใช้ลูกเบรกเกอร์ขนาด 32 แอมป์ตัวเดิมได้ครับ เพราะเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีปัญหาอะไร
ช่างต่อสายไฟเข้าแอร์ขนาดเล็กกว่าสายไฟที่เดินจากตู้คอนซูมเมอร์ ควรเปลี่ยนลูกเบรกเกอร์ใหม่หรือไม่ครับ?