ความคิดเห็นจาก Expert Account
ความคิดเห็นที่ 4
ข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบคำนวณขนาดขั้นบันได รูปแบบบันไดไม่เพียงพอ
-ขนาดพื้นที่ที่จะสร้างบันได กว้าง 1,600 mm ยาว 3,160 mm น่าจะเป็นขนาดพื้นที่ของพื้นชั้นล่างที่ตัวบันไดจะตั้งอยู่ได้
แต่ไม่ทราบขนาดของช่องบันได (กว้างxยาว)ที่พื้นชั้นบนที่อยู่เหนือตัวบันไดว่ามีขนาดเท่าไหร่
-ระยะความลึกของพื้นชั้นบนถึงท้องคานหรือตงที่ขวางทางเดินบันไดหรือตัวบันไดนั้นมีค่าเท่าไหร่
เพราะถ้าช่องบันไดที่พื้นชั้นบนเล็กกว่าพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ จะเกิดแนวขวางทางเดินบันไดและหรือตัวบันไดจากความหนาพื้น หรือความหนาพื้นบวกความลึกตง/คาน เกิดระยะดิ่งบันไดที่ต้องนำมาคำนวณ มิฉะนั้นอาจมีระยะดิ่งบันไดต่ำกว่าข้อกำหนด (1,900 mm ) ตลอดความกว้างสุทธิบันไดนั้น ซึ่งมีอันตรายกับศีรษะ
-รูปถ่ายบันไดตัวเก่า
วิเคราะห์บันไดเดิมที่คาดว่าน่าจะเป็นตามข้อมมูลที่มี โดยบันไดสร้างภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำตามขนาดพื้นที่ที่ตัวบันไดจะตั้งอยู่ได้ 1,600 mm x 3,160 mm มีความสูงระหว่างชั้น 3,000 mm
-ถ้าบันไดเดิมเป็นบันไดทางเดินตรงไม่มีชานพัก จะได้ขั้นบันไดจำนวน 15 ขั้น (นับจำนวนระยะตั้งหรือความสูงขั้นหรือหรือลูกตั้ง) มี 14 ลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน จะได้ความสูงขั้น = 200 mm
ความลึกขั้นหรือระยะนอนจะ = 3,160/14 ประมาณ 226 mm บันไดชันประมาณ 41.5074 องศา
-ถ้าบันไดเป็นบันไดตรงรูปตัว L ตัวบันไดกว้าง 900 mm ขนาดขั้นบันไดและความชันบันไดเท่ากับบันไดทางเดินตรงข้างต้น
ช่วงแรกบันได 4 ขั้น 3 ลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ใช้ระยะ = 3x226 +900 = 1,578 mm (น้อยกว่า 1,600 mm ไป 22 mm)
ช่างที่สอง 11 ขั้น 10 ลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน ใช้ระยะ = 10 x 226 + 900 = 3,160 mm พอดี
ยังไม่ทราบว่าติดระยะดิ่งบันไดหรือไม่
การจะเปลี่ยนขนาดขั้นบันไดให้มีความชันต่ำลง ก็คือต้องเพิ่มจำนวนขั้น เพื่อลดความสูงขั้นหรือระยะตั้งของบันไดลง ขณะเดียวกันถ้าเดิมระยะนอนหรือความลึกขั้นมีค่าต่ำ ก็ต้องขยายระยะนอนหรือความลึกขั้นด้วย เป็นการขยายความยาวช่วงบันได
ปัญหาคือ ขนาดของช่องบันไดที่พื้นชั้นบนและพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ที่พื้นชั้นล่างเพียงพอและขยายได้หรือไม่
อย่างเช่น การเปลี่ยนเป็นบันไดรูปตัว U แคบ(บันไดพับหรือหักกลับ) ซึ่งความกว้างพื้นที่ชั้นล่าง และความกว้างช่องบันไดที่พื้นชั้นบนจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1,720 mm (อ้างอิงที่บันไดมีความกว้างสุทธิตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ 800 mm ราวบันไดกว้าง 40 mm)
จะได้บันได 18 ชั้น มีความสูงขั้นประมาณ 167 mm บันได 2 ช่วงเท่ากัน แต่ละช่วง 8 ลูกนอน 1 ขั้นชานพักกลางและ 1 ขั้นพื้นชั้นบน
มีความลึกขั้น 290 mm บันไดชัน 29.936 องศา
ถ้าเป็นบันไดตรงรูปแบบพับกลับ มีขั้นบันไดจำนวน 20 ขั้น ได้ความสูงขั้นที่ 150 mm ความลึกขั้นไม่น้อยกว่า 300 mm ต้องให้ชานพักเป็นขั้น winders เพิ่มเติม
หรือจะเป็นบันไดรูปแบบอื่น ต้องมีช่องบันไดและพื้นที่เพียงพอ
เพิ่มข้อมูลและแก้ไขคำผิด
-ขนาดพื้นที่ที่จะสร้างบันได กว้าง 1,600 mm ยาว 3,160 mm น่าจะเป็นขนาดพื้นที่ของพื้นชั้นล่างที่ตัวบันไดจะตั้งอยู่ได้
แต่ไม่ทราบขนาดของช่องบันได (กว้างxยาว)ที่พื้นชั้นบนที่อยู่เหนือตัวบันไดว่ามีขนาดเท่าไหร่
-ระยะความลึกของพื้นชั้นบนถึงท้องคานหรือตงที่ขวางทางเดินบันไดหรือตัวบันไดนั้นมีค่าเท่าไหร่
เพราะถ้าช่องบันไดที่พื้นชั้นบนเล็กกว่าพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ จะเกิดแนวขวางทางเดินบันไดและหรือตัวบันไดจากความหนาพื้น หรือความหนาพื้นบวกความลึกตง/คาน เกิดระยะดิ่งบันไดที่ต้องนำมาคำนวณ มิฉะนั้นอาจมีระยะดิ่งบันไดต่ำกว่าข้อกำหนด (1,900 mm ) ตลอดความกว้างสุทธิบันไดนั้น ซึ่งมีอันตรายกับศีรษะ
-รูปถ่ายบันไดตัวเก่า
วิเคราะห์บันไดเดิมที่คาดว่าน่าจะเป็นตามข้อมมูลที่มี โดยบันไดสร้างภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำตามขนาดพื้นที่ที่ตัวบันไดจะตั้งอยู่ได้ 1,600 mm x 3,160 mm มีความสูงระหว่างชั้น 3,000 mm
-ถ้าบันไดเดิมเป็นบันไดทางเดินตรงไม่มีชานพัก จะได้ขั้นบันไดจำนวน 15 ขั้น (นับจำนวนระยะตั้งหรือความสูงขั้นหรือหรือลูกตั้ง) มี 14 ลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน จะได้ความสูงขั้น = 200 mm
ความลึกขั้นหรือระยะนอนจะ = 3,160/14 ประมาณ 226 mm บันไดชันประมาณ 41.5074 องศา
-ถ้าบันไดเป็นบันไดตรงรูปตัว L ตัวบันไดกว้าง 900 mm ขนาดขั้นบันไดและความชันบันไดเท่ากับบันไดทางเดินตรงข้างต้น
ช่วงแรกบันได 4 ขั้น 3 ลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ใช้ระยะ = 3x226 +900 = 1,578 mm (น้อยกว่า 1,600 mm ไป 22 mm)
ช่างที่สอง 11 ขั้น 10 ลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน ใช้ระยะ = 10 x 226 + 900 = 3,160 mm พอดี
ยังไม่ทราบว่าติดระยะดิ่งบันไดหรือไม่
การจะเปลี่ยนขนาดขั้นบันไดให้มีความชันต่ำลง ก็คือต้องเพิ่มจำนวนขั้น เพื่อลดความสูงขั้นหรือระยะตั้งของบันไดลง ขณะเดียวกันถ้าเดิมระยะนอนหรือความลึกขั้นมีค่าต่ำ ก็ต้องขยายระยะนอนหรือความลึกขั้นด้วย เป็นการขยายความยาวช่วงบันได
ปัญหาคือ ขนาดของช่องบันไดที่พื้นชั้นบนและพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ที่พื้นชั้นล่างเพียงพอและขยายได้หรือไม่
อย่างเช่น การเปลี่ยนเป็นบันไดรูปตัว U แคบ(บันไดพับหรือหักกลับ) ซึ่งความกว้างพื้นที่ชั้นล่าง และความกว้างช่องบันไดที่พื้นชั้นบนจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1,720 mm (อ้างอิงที่บันไดมีความกว้างสุทธิตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ 800 mm ราวบันไดกว้าง 40 mm)
จะได้บันได 18 ชั้น มีความสูงขั้นประมาณ 167 mm บันได 2 ช่วงเท่ากัน แต่ละช่วง 8 ลูกนอน 1 ขั้นชานพักกลางและ 1 ขั้นพื้นชั้นบน
มีความลึกขั้น 290 mm บันไดชัน 29.936 องศา
ถ้าเป็นบันไดตรงรูปแบบพับกลับ มีขั้นบันไดจำนวน 20 ขั้น ได้ความสูงขั้นที่ 150 mm ความลึกขั้นไม่น้อยกว่า 300 mm ต้องให้ชานพักเป็นขั้น winders เพิ่มเติม
หรือจะเป็นบันไดรูปแบบอื่น ต้องมีช่องบันไดและพื้นที่เพียงพอ
เพิ่มข้อมูลและแก้ไขคำผิด
แสดงความคิดเห็น
บันไดไม้บ้านเก่าชันมากอยากแก้ไขให้เดินขึ้นแบบสบายไม่เหนื่อยสำหรับคนแก่ต้องทำอย่างไรคะ