คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
นำมาใส่แทนได้ครับ ตู้คอนซูมเมอร์ในภาพเบรกเกอร์ยึดรางเป็นระบบปลั๊กออนเหมือนกับของ Schneider
แต่...ก็อย่างที่ว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Schneider ปัจจุบันมีให้เลือกใช้ขนาดสูงสุดที่ 63A
จากโหลดหลักๆที่ว่ามา ถ้าไม่มีอะไรหนักๆเพิ่มนอกเหนือจากนี้ และลักษณะการใช้งานเป็นเพียงบ้านพักอาศัยธรรมดาที่อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มาก ลักษณะการใช้ไฟฟ้ามองคร่าวๆแล้ว ผมว่าขนาด 63A ก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับ
และอันที่จริง พวกตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบสำเร็จรูปที่ทำออกมาใบเล็กๆกระทัดรัดนั้น ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เหมาะสำหรับจะนำมาใช้งานกับโหลดรวมจำนวนมากๆที่ต้องใช้เมนเบรกเกอร์คุมถึง 100A เพราะถ้ามีโหลดเยอะขนาดนั้นจริง ตู้แบบนี้มันมีพื้นที่ไม่มาก ไม่เหมาะที่จะรองรับสายไฟเมนขนาดใหญ่ และเมนเบรกเกอร์โมเดลนี้มันเล็กไปที่จะเข้าสายเบอร์ใหญ่ๆได้อย่างปลอดภัยแน่นหนาพอที่จะรองรับกระแสสูงๆขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ร้อนจนไหม้ครับ
ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ไฟมากๆต่อเนื่อง ระดับที่เมนเบรกเกอร์ใหญ่ขึ้นหลัก 100A ผมมักจะแนะนำให้สั่งประกอบตู้เหล็กขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับงานนั้นๆเลยจะดีที่สุด
แต่...ก็อย่างที่ว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Schneider ปัจจุบันมีให้เลือกใช้ขนาดสูงสุดที่ 63A
จากโหลดหลักๆที่ว่ามา ถ้าไม่มีอะไรหนักๆเพิ่มนอกเหนือจากนี้ และลักษณะการใช้งานเป็นเพียงบ้านพักอาศัยธรรมดาที่อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มาก ลักษณะการใช้ไฟฟ้ามองคร่าวๆแล้ว ผมว่าขนาด 63A ก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับ
และอันที่จริง พวกตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบสำเร็จรูปที่ทำออกมาใบเล็กๆกระทัดรัดนั้น ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เหมาะสำหรับจะนำมาใช้งานกับโหลดรวมจำนวนมากๆที่ต้องใช้เมนเบรกเกอร์คุมถึง 100A เพราะถ้ามีโหลดเยอะขนาดนั้นจริง ตู้แบบนี้มันมีพื้นที่ไม่มาก ไม่เหมาะที่จะรองรับสายไฟเมนขนาดใหญ่ และเมนเบรกเกอร์โมเดลนี้มันเล็กไปที่จะเข้าสายเบอร์ใหญ่ๆได้อย่างปลอดภัยแน่นหนาพอที่จะรองรับกระแสสูงๆขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ร้อนจนไหม้ครับ
ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ไฟมากๆต่อเนื่อง ระดับที่เมนเบรกเกอร์ใหญ่ขึ้นหลัก 100A ผมมักจะแนะนำให้สั่งประกอบตู้เหล็กขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับงานนั้นๆเลยจะดีที่สุด
แสดงความคิดเห็น
จะซื้อ RCBO มาติดแทนเมนเบรกเกอร์ที่บ้าน ขอคำแนะนำด้วยครับ
มีคำถาม 2 ข้อตามนี้ครับ
1. ใช้ของ Schneider ตามลิงค์ด้านล่างได้ไหมครับ ใส่แทนอันเก่าแล้วเข้าสายเหมือนตัวเดิมเลยหรือเปล่าครับ
https://www.homepro.co.th/p/1037609
2. เบรเกอร์ตัวเก่า 100 แอมป์ แต่ RCBO ที่ผมหาเจอมันสุงสุดแค่ 67A ที่บ้านมิเตอร์ขนาด 30(100) จะลดลงมาใช้ 67A ได้ไหมครับ โหลดหนักๆก็แค่ แอร์ 18000 BTU 2 ตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง กับ เตาอบ 3000W