วันนี้เจอเรื่องแปลกอีกแล้วครับ ปัญหาคือตามหัวข้อเลย เมนเบรกเกอร์ RCBO ตัดตลอด โดยที่ยังไม่ได้เปิดวงจรลูกย่อย
อุปกรณ์เป็นตู้คอนซูมเมอร์ชไนเดอร์ 10 ช่อง เมนเป็น RCBO 63A
ลูกย่อย 32A x 2 เครื่องทำน้ำอุ่น => ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์
ลูกย่อย 20A x 3 แอร์ => ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์
ลูกย่อย 10A x 1 แสงสว่าง => ใส่หลอดไฟแล้วแต่ยังไม่เปิดสวิตซ์
ลูกย่อย 20A x 1 ปลัก => ไม่ได้เสียบอะไรใดๆ
ลูกย่อย 20A x 1 ปั้มน้ำ => ต่อปั้มใช้งาน
ลูกย่อย 20A x 2 ว่าง
โดยผมได้ทำการไล่เช็คตามนี้ครับ
1. เอาลูกย่อยลงทุกลูก => เมนตัด
2. เอาสายกราวน์ออกจากบาร์กราวน์ทุกเส้นรวมถึงเส้นแท่งกราวน์ด้วย => เมนตัด
3. เจอว่าสาย N ที่มิตเตอร์ไฟฟ้าหลวม ขันให้แน่นแล้ว => เมนตัด
4. ลองสลับเมน RCBO ตัวอื่นมาใส่ ที่เช็คแล้วไม่เสีย => เมนยังตัดเหมือนเดิม แสดงว่าเมนไม่ได้เสีย
หมดมุก ค่ำพอดี พรุ่งนี้เช็คใหม่ จะลองทำเพิ่มตามนี้ครับ
1. ลองเอา N วงจรย่อยออกทีละวงจร
2. ไล่เช็คสายเมนจากหลังมิตเตอร์เข้าตู้ว่ามีขาดไหม
คิดไม่ออกแล้วครับ
รบกวนเพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์แนวทางการเช็คแก้ไขปัญหาด้วยครับ
ตู้คอนซูมเมอร์ เมนเบรกเกอร์ RCBO ตัดตลอด โดยที่ยังไม่ได้เปิดวงจรลูกย่อย
อุปกรณ์เป็นตู้คอนซูมเมอร์ชไนเดอร์ 10 ช่อง เมนเป็น RCBO 63A
ลูกย่อย 32A x 2 เครื่องทำน้ำอุ่น => ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์
ลูกย่อย 20A x 3 แอร์ => ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์
ลูกย่อย 10A x 1 แสงสว่าง => ใส่หลอดไฟแล้วแต่ยังไม่เปิดสวิตซ์
ลูกย่อย 20A x 1 ปลัก => ไม่ได้เสียบอะไรใดๆ
ลูกย่อย 20A x 1 ปั้มน้ำ => ต่อปั้มใช้งาน
ลูกย่อย 20A x 2 ว่าง
โดยผมได้ทำการไล่เช็คตามนี้ครับ
1. เอาลูกย่อยลงทุกลูก => เมนตัด
2. เอาสายกราวน์ออกจากบาร์กราวน์ทุกเส้นรวมถึงเส้นแท่งกราวน์ด้วย => เมนตัด
3. เจอว่าสาย N ที่มิตเตอร์ไฟฟ้าหลวม ขันให้แน่นแล้ว => เมนตัด
4. ลองสลับเมน RCBO ตัวอื่นมาใส่ ที่เช็คแล้วไม่เสีย => เมนยังตัดเหมือนเดิม แสดงว่าเมนไม่ได้เสีย
หมดมุก ค่ำพอดี พรุ่งนี้เช็คใหม่ จะลองทำเพิ่มตามนี้ครับ
1. ลองเอา N วงจรย่อยออกทีละวงจร
2. ไล่เช็คสายเมนจากหลังมิตเตอร์เข้าตู้ว่ามีขาดไหม
คิดไม่ออกแล้วครับ
รบกวนเพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์แนวทางการเช็คแก้ไขปัญหาด้วยครับ